А вы хотя бы раз устанавливали корректное время в Конфигураторе СПК?
Чтение, конечно, не помешает. Мы неоднократно наблюдали ситуации, когда у СПК наблюдалось значительное отставание времени (например, за сутки время могло "убежать" за несколько часов от реального).Цитата:
Нельзя ли уточнить, чем (или как) скорость сети может помешать чтению системного времени?
Эта проблема редуцировалась увеличением скорости обмена до 115200. Причины я прокомментировать не могу, но, по всей видимости, они были связаны с тем, что время из микросхемы RTC вычитывалось только при старте контроллера, и дальше CODESYS работал с системными часами Linux, которые могли отставать в ряде случаев. В более поздних прошивках добавили регулярную синхронизацию часов Linux и RTC.
Но у вас, насколько я понял, другая ситуация.
Это оператор присвоения.Цитата:
Не подскажите, что за функция такая MOVE?
a--->MOVE--->b эквивалентно b:= a;