Пожалуйста Вложение 48449
Вид для печати
Пожалуйста Вложение 48449
Добрый день.
См. приложенный файл:
https://de.codesys.com/fileadmin/dat...S_V2_to_V3.pdf
Большое спасибо
Товарищи, подскажите с помощью каких инструментов можно реализовать алгоритм включения лампочки подулюченной к плк с определенной периодичностью, каждые два месяца?
С помощью TimeAndDate. Выбираете индекс месяца. и по индексу все что хотите.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
TimeAndDate: SystemTimeDate;
Sys_Time: SysTime64;
GetTime: CurTimeEx;
END_VAR
_____________________________
TimeAndDate.Day :=0;
TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
TimeAndDate.Milliseconds :=0;
TimeAndDate.MINUTE :=0;
TimeAndDate.Second :=0;
TimeAndDate.HOUR :=0; TimeAndDate.Year :=0;
TimeAndDate.Month :=0;
Sys_time.ulHigh :=0;
Sys_time.ulLow :=0;
GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
В контроллерах ОВЕН в узле OwenRTC доступны каналы системного времени:
Вложение 48459
Спасибо за ответы, Пьер, Евгений!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста
Необходимо загрузить два приложения, но почему то всегда ругается при загрузке второго.Вложение 48536
Может что то подправить где нибудь надо?