Можно по условию остановки вызвать таймер с (IN=FALSE, PT:=T#0s) - тогда выход сбросится в FALSE.
Вид для печати
Подскажите как часы вывести на экран без SPK_TOOLS?
Добрый день. Информация здесь:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
Спасибо, Евгений.
Здравствуйте,
Есть:
СПК207 М05 прошивка 5.480
Com3
МВ110-8А
МУ110-16Р
МВ110-16Д
Com2
МВ110-8АС
Ethernet
Двусторонний обмен с сервером
Проблема:
Постоянно отваливаются модули на Com3. Если подключиться через Codesys - недоступны только модули. ModbusCom и ModbusMaster - показано что работает.
Периодичность разная. Может быть 1 час, может быть 2 суток.
Com2 при этом пока работает стабильно.
Пробовал:
Версию библиотеки для СПК 3.5.4.20 и 3.5.4.26
Версию библиотек для модулей 3.5.4.0 и 3.5.4.13
Ситуация одна и та же.
Если поставить прошивку 3.954 - модули ввода-вывода сразу недоступны.
Ранее установлены СПК 207 М02 и М03 прошивка 3.954
Версии библиотек СПК 3.5.4.20 и модулей 3.5.4.0
Работает все достаточно стабильно. Присутствуют кратковременные обрывы связи с модулями ввода-вывода. Но это не критично.
Что сделать чтобы модули ввода-вывода не отваливались?
1.Попробовать поменять порты местами, чтобы исключить проблемы с кабелем и модулями.
2.Уйти на обмен через ModBus.lib, там проблемы значительно реже появляются (пока видел их только на М04 с МВ110-8АС, помогло уменьшить скорость обмена до 19200).
Если не помогает ничего, возможно аппаратные проблемы.
Добрый день.
При загрузке CODESYS 3.5 SP5 Patch 5 возникла ошибка «CmContainer/ Wibukey runtime system is not installed».
Далее загрузка прошла успешно.
Нужно ли на это реагировать? Или что-то не так?
Перегружал на 2-х компах. Результат стабильно тот же.
Какая ОС? Политики безопасности на ПК настроены?