Если ув. RV9WFJ не ошибается, тогда просьба к Александру Приходько- исправьте шаблон.
Вид для печати
Подробнее, пожалуйста. Со скриншотами желательно. Во время тестирования таких проблем замечено не было.
---UPD---
Возможно я понял в чем проблема - периоды ШИМ пишутся по команде (RISISNG EDGE, Триггер) для разгрузки сети т.к. вряд ли возникнет ситуация, в которой нужно будет постоянно их писать.
Чтобы записать значения установите переменную типа Bool, которую меняйте с FALSE на TRUE в тот момент, когда нужно записать переменную и с TRUE на FALSE в следующем цикле ПЛК.
Скриншот: Вложение 15501
Если Вам нужно писать периоды постоянно - смените триггер опроса с RISING EDGE на CYCLIC.
Скриншот: Вложение 15502
2жды кликните по каналу на вкладке Modbbus Slave Channel и измените тип опроса "2" на скриншоте
Обновился сегодня до CODESYS V3.5 SP5 Patch 4. В проектах было замечно, что у модуля 8А на месте стандартного изображения появился значёк красног цвета с вопросом внутри, хотя у других модулей такого нет.
Устраняеться обновлением устройства
Реализована новая версия шаблонов МХ110.
Теперь мы поддержали все модули, имеющиеся в нашей линейке.
В новой версии мы постараемся сделать реализацию формата REAL для чисел с плавающей точкой (которые на данный момент передаются как 2 переменные WORD) и доделаем пользовательскую документацию.
Александр Приходько, когда выложите новую версию шаблона? С ув. Дмитрий.