В симуляторе автонастройка ПИД не работает, только на приборе на объекте.
Вид для печати
понял, спасибо
Может найдется БУСП для управления заслонкой? Тот который вы опубликовали возможно не очень подходит, на сколько я понимаю должен стоять счетчик на величину хода.
Извините, не увидел сообщение
Здравствуйте. Подскажите ПИД для управления ЧП с насосом, для поддержания заданного давления в сети. В самом частотнике ПИД нету. Перепробовал все что здесь нашел. параметры менял, регулировки не поддается, очень большая болтанка.
Добрый день. Выставьте на самом ПЧ время разгона и торможение побольше. У нас на магистрали время разгона 6-10минут.
И в самом ПР в свойствах входа поставьте время фильтрации побольше. Если у Вас ПР200, выведите давление на экран, посмотрите не сильно ли оно скачет.
При малом времени фильтрации на ПР есть такая особенность.
С уважением.
Добрый день. Поделитесь ПИДом для ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР с датчика оборотов 4-20мА
http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
Попробуйте этот. Только он "заточен" под нагрев ТЭНами потока газа.
Для управления двигателем некоторые блоки будут лишними.