А какие действия приводят к появлению этого окна?
Вид для печати
А какие действия приводят к появлению этого окна?
Доброго времени суток.
Вопрос: Как переключать экраны визуализации,если управляющая программа реализована на CFC?
Например, так:
Вложение 17720
Когда переменная LogicCondition принимает значение TRUE, происходит переключение на экран Visualization2.
Для использования переменной CurrentVisu должна быть установлена соответствующая галочка в Менеджере визуализации:
Вложение 17721
Спасибо за помощь. А больше двух экранов?
Как мне кажется, самый простой способ - увеличить количество блоков Move и логических переменных.
Почему-то у меня элемент Move с одним входом и выходом без всякого обозначения. А в описании-такой, как в вашем примере.
Как это можно поправить?
Век живи, век учись.. Спасибо, помогло.
:confused:День , добрый!. Подскажите может кто сталкивался с таким. СПК 107 Создал пул изображений , анимировал работу двух вентиляторов, на радости весь день потратил на всякие вставки, при эмуляции все обекты на мониторе отображаються коректноВложение 17783, я и не проверял на СПК. А под конец рабочего дня думай дай проверю, и в результате то что нарисовал с помощью инструментов все переноситься В СПК а картинки из ПУЛА отображаються только прямоугольничками по контуру Вложение 17784. Кроме того попробовал добавить в визуализацию картинки которые уже ранее добовлял и они работали, все баста только рамка, правда функции эти рамки выполняют - одна из них переключает страницы визуализации, а вот содержимое рамки увы только цвет фона и все