Добрый день!
Спасибо, попробую.
А как быть при изменении сетевых переменных с клавиатуры ПР200?
Вид для печати
В моем случае сетевые переменные могут меняться и с ПР200 и с ПК (местное/дистанционное управление). Поэтому придется ввести еще одну переменную-флаг сигнализирующию ПР200 о том, что переменные были изменены дистанционно с ПК, для обновления буферных. В общем выкрутиться можно. Спасибо за идею. Служба тех. поддержки обещала исправить этот баг в ближайшем будущем. Буду пробовать предложенный Вами вариант и одновременно ждать "ближайшего будущего".
Это проблема появилась в версии прошивки контроллера 1.05. Я для себя пока вернулся к версии 1.04. Просьба к разработчикам, срочно устранить ошибку. Откатится к старой версии удалось благодаря тому, что проект был сохранен в отдельной папке в версии предыдущего ОЛ, который работает с прошивкой версии 1.04.
Хотелось бы уточнить, в режиме симуляции можно менять только энергозависимые переменные? Или я что-то неправильно делаю?
Добрый день.
Решение проблемы с аналоговыми входами является приоритетной, в самое ближайшее время будет выпущенна новая версия ПО 1.06 где будет устранена данная проблема. Также будет решен вопрос с отображением на экране сетевых переменных.
Прошу принять наши извинения, и немного подождать.
Возможно ли как-то привязать переменную к таймеру? Очень нужно менять время работы устройства во время эксплуатации через панель, но время в таймерах устанавливается лишь во время написания программы, может я что-то не так делаю?