а как то исправить это можно - или не заморачиваться
Вид для печати
а как то исправить это можно - или не заморачиваться
[QUOTE=офигенно, я надеюсь вэбинар будем доступен на сайте ? - очень интересна подобная тема
Всем привет. Ребята есть вопрос. К ПР200 хочу подключить модуль МК110-8Д4Р, вопрос. Как читать с него маску выходов? Как на картинке правильно? И еще, Регистр R/W, могут ведь в таком случае случайно записать в регистр МК110 минуя макрос BOOL_TOINTВложение 28375
На картинке идет запись битовой маски. Во вложении макрос по чтению
Добрый день, одного регистра достаточно, в нем указываете команды на чтение и запись. Вместо второй сетевой переменной можно прицепить переменную для вывода на экран. Сейчас делаю шаблон для похожего модуля, только 4x.4x если сильно надо, до конца дня могу выложить тестовую программу и шаблон.
Я просто не понимаю, как выходную переменную читать извне мастером не затрагивая регистр модуля напрямую.
Можно создать 2 переменные, на запись тогда в настройках убирается команда чтения, вторую на чтение в настройках убирается команда записи, адрес у обоих переменный должен быть одинаковый, так же можно настроить условия для записи или чтения, к примеру по флагу или изменению переменной.
Как мне выделить регистр - например с адресом 512, для чтения регистра 50 выхода модуля (По отношению к модулю ПР мастер, по отношению к Скаде слейв.). Скрин, что я прикреплял, позволит это сделать?