Добрый день! Я с трудом понял о чем речь, но похоже что питание Вы не подаете на аналоговый выход, посмотрите в руководстве на ПР200 схемы подключения там все указано.
Вид для печати
Ребята помогите пожалуйста с задачей. Есть глюк, как правильно убрать? Программу приложу, там описание проблемы. Есть две тактовые кнопки без фиксации, старт и стоп, есть исполнительное устройство с обратной связью подключенное к выходу Q1 (запуск), Q2(останов). Когда нажимаю кратковременно старт, взводится выход Q1, если не пришла ОС, то идет команда стоп на выход Q2. Но если работа нормальная, пришла ОС и я принудительно нажал стоп, выход Q2 срабатывает, но повторный запуск не хочет взводится по фронту(RTRIG), если я на прямую к выходу подключаю, то все нормально работает. Почему второй раз от RTRIG не взводится? Кстати, со второго раза стартует, хотя в симуляторе видно, что фронт пойман, но триггер RS1 - не взводится (на ресете в этот момент лог 0).
Вроде нашел проблему, лишний OR ресетил триггер.
Комбобокс ПР200.
1) создаём комбобокс на.. допустим 5 строк.
2) Прошиваем ПР200
3) По результатам в программе убираем из комбобокса 1-2 строчки.
4) Прошиваем ПР200. -В комбобоксе сохранились начальные 5 строк!
ПО - 1.8.92
ПР200-24.1.0 ПО V1.09
Уточняю проблему: В комбобоксе строчки не удаляются полностью, если стереть в них информацию, то остаются пустые места, которые можно выбрать при настройке ПР200.
Пример:
0 Режим1
1 режим2
2 Продувка
3 наладка
Если стираем в редакторе строчку №3, вместо неё остаётся пустое место, в которое можно зайти в приборе выбрав комбобокс. Никакого инструмента удаления строчки нет!