А что не так? .owl-> OWENLogic:confused:
А, увидел, то что он предлагает сохранить как csv, это не я, возможно заморочки браузера, или как-то влияет название файла.
Вид для печати
Помните с шаблонами было аналогичное, Вы долго там копались-разбирались, потом архимедовские крики "эврика" и в итоге расширения изменились с неправильных на правильные, хотите сказать что в тот раз Вы были не при чём и всё само-собой наладилось-рассосалось? Вообще-то очень странно что расширения сами меняются на какие захотят, прямо не расширения, а разумные существа!
Приветствую, коллеги!
Очередной вопрос! ))
Имеется датчик для определения глубины вакуума ОВЕН ПД100. Выходной сигнал 4...20 мА. Требуется подключить его к ПР200 и сделать выход на дисплей в процентах, привязав шкалу 4...20 мА к 0...100% прямо пропорционально.
Какими макросами это реализовать и как? )))
Нет времени самому разбираться, ибо завтра устройство уже нужно запустить )))))))), а датчик только сегодня вечером присоединил к системе.
Почему не рассматриваете настройкой входа, без макроса, из принципиальных соображений? И для "разборок" датчик и не нужен!
Если настройкой входа не получается, посмотрите здесь в посте#28: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349&page=3
Нет, никаких принципиальных соображений нет, просто не хватает опыта )))
Задача какая: через датчик получать информацию в % о текущем уровне вакуума (включается вакуумный насос). Далее, нужно иметь возможность выставить через дисплей уставку в %, когда насос (через релейный выход ПР) будет отключаться, а другой релейный выход включаться. Т.е. иметь возможность использовать выставленное значение в % вакуума превращать в булевые операции.
Вот и думаю над схемой ))
Спасибо, буду сейчас разбираться!
А как 4...20 мА превратить в 0...100%?
не могу найти макрос гистерезиса, где его искать?
Если зависимость прямая, просто настройкой входа:
Вложение 39416