Сможете пожалуйста посмотреть набросок?
Вид для печати
Сможете пожалуйста посмотреть набросок?
Все нормально, работает.
Да. Пришлось блок сравнения добавить, что бы мусор не выводился.
А у Вас джампера установлены для 3 канала на режим сопротивления, по идее там мусора быть не должно, девятки у Вас могут появиться только в случае отключения сопротивления от входа ПР200, тогда в системе считается число 9999999, что и вызывает переполнение разрядов на экране.
Ребята подскажите ПИД без заморочек и простой .Нужно поддерживать температуру 100-120гр (+-1гр) на ТЭНах (9квт,2шт) ,выходит в диапазон температур где то 10мин .Если можно с нужными коэффициентами .Это нагревательный алюминиевый стол (1200х1300мм) с 27 ТЭН по 300вт ,а точнее два стола (сверху и снизу а посреди материал) ,раскинутых на 3 фазы (220в) .Управлять буду через ТТР ШИМом .А то нет времени на эксперименты ... Спасибо .
Так вам 2 ПИДа ставить по-любому придётся.
Мой чем не устраивает? http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
Да может одним обойдусь ,точность не критична и одним датчиком ...Спасибо