У меня в Codesys версия данного модуля выше версии СПК
Вид для печати
У меня в Codesys версия данного модуля выше версии СПК
Версия используемой среды 3.5.4.20
Я понял, почему у вас возник вопрос - модули имеют версию 3.5.4.5, но последний разряд - это внутренняя нумерация. Т.е. это можно читать как "разработано для использования в 3.5 SP4 и выше, номер сборки - 5)".
Так что используйте эту версию - проблем совместимости не будет.
Снова вопрос об ограничении количества каналов для slave устройства для протокола Modbus. Среда Codesys V3.5 SP5 Patch 3. При попытке добавить больше 10 каналов в устройство для двух совершенно одинаковых устройств в одно устройство добавляет больше десяти, в другое нет. Так решена ли все-таки проблема с ограничением?
Версии modbus компонентов не ниже target, или Вы говорите о каких-то других версиях?
Спасибо за помощь