Репозитарий устанавливали?
Здравствуйте. Подключал к СПК110 8 модулей ОВЕН и частотник ПЧВ-3 по Modbus. В Codesys видел все девайсы. Но была проблема - 2 модуля МВ110.8АС вышли из строя, купили 2 новых, подключение и конфигурация входов - один в один. Но их уже не видит. Прикладываю тест-программу для опроса - в ней это модули А3 и А4. В онлайне у них статус Bus Failure. Спустя минуту отваливаются еще один 32-канальный модуль выходов и частотник. Скорость 115200, контроль четности - нет, 8 бит данных, 1 стоп-бит. Пробовал подключать только эти 2 проблемных модуля к СПК110 - один видит, другой - нет. Пробовал отдельно тот , который не видит - так и не видит его даже в одиночку. Через конфигуратор оба модуля (как и все остальные модули и частотник) находятся и все прекрасно работает. Прикладываю также конфигурации этих проблемных модулей. Пожалуйста, помогите, что делать? Где искать?
Upd. Обновил Codesys до 3.5 SP5. Модули стали видны, опрос идет, но... первые 2 минуты. Потом появляется в статусе -> "Not Running". Измененный проект во вложении. Ссылка на видео, где видно, что пропадает связь -> https://yadi.sk/i/qDswZ_Lbdaoz7
Здравствуйте. Пытаюсь связать СПК107 и ПЛК100. ТАргет 3.5.4.20, ModbusCOM=3.4.0.0, ModbusMaster: если поставить 3.5.4.0 или ниже - не включается авторестарт. Включается при версии 3.5.5.0, но она выше версии таргета. Что делать?
попробуйте 3.5.4.0, но включите в код ручного сброса ошибки связи, в одной из соседних веток он приведен.
Использую порт2 (физический - 1). Сначала на ПЛК100, потом решил хоть с МК110 связаться. Картина одинаковая: ошибок связи нет, индикатор COM помигивает, но реально ни чтения, ни записи не происходит. В чем может быть причина?
Спасибо
Они привязаны к фигуре в визуализации. А это важно?
То есть, в том проекте, который выложил, есть только прямоугольник в визуализации. Но такая же проблема возникла и разрабатываемом проекте - там переменные задействованы в ПОУ...
Как ни странно, элементарно присвоение в ПОУ помогло. СПК предполагается использовать, как панель. Значит, мне придется выполнять в ненужном ПОУ какие-то ненужные операции?
Скажите, пожалуйста, решилась ли проблема с добавлением слейв-каналов более 10, как раньше в этой ветке писал Александр Приходько? Решить ее добавлением аналогичного слейв-устройства не получилось т.к. выдавало ошибку о дублирующихся адресах. Все 10 каналов в полном размере забиты под завязку - неужели нельзя добавить еще каналы, помогите кто чем может!?
во вкладке соотнесение справа внизу есть выпадающее меню - сейчас у Вас стоит Use Parent device setting. установите Enable 2 Always in bus cycle.
У Вас сейчас опрос контроллер ведёт, однако кодесис не знает к какой задаче привязать обновление информации для кода. проделав вышесказанное у Вас привязка будет к циклу основной программы ПЛК.