Сообщение от
Евгений Сергеевич
провал. как же оно перекроет:
Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
итак напряжение просело до 60 В
контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
через 1.5 сек питание вернулось в норму
контактор снова включился
РКФ не сработал а контактор пощелкал.
Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?
( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)