Господа, посоветуйте хоть что нибудь...
в понедельник уже новая панель придет...
Вид для печати
Господа, посоветуйте хоть что нибудь...
в понедельник уже новая панель придет...
Так, панель пришла, в конфигурации подключил модуль статистики и выяснил некоторые подробности перезагрузок....
Перезагрузка происходит когда внутренняя температура ПЛК достигает 50 градусов и перезагружается он пока не остынет или пока сам не остановиш.
В прошивке ПЛК есть перезагрузка по достижении 50 градусов????? что то я про это не слышал.
После отключения датчика с сигналом напряжения 0-10в, температура стабилизировалась на 40 градусах.
Что это могло быть и как с этим бороться?
Я замечал следующее: при загрузке программы в ПЛК, иногда аналоговый вход включается в непонятное состояние и по этому входу сильно увеличивается ток потребление - я имитировал датчик, подавая напряжение от блока питания с ограничением по току. Достаточно снять сигнал со входа и подать снова - все приходит в норму.
Вот, вот, у меня то же самое, то показания нормальные и ПЛК не греется, а то они начинают зашкаливать при сигнале на входе в пределах диапазона измерения , при этом ПЛК греется и уходит в перезагрузку при 50 градусах, хотя вроде должен работать до 70 ы?