архивирование при остановке Master SCADA
Цитата:
Сообщение от
SCADAMaster
Если будут использовать скрипт, то вам нужно будет открыть ваш файл, считать и разобрать его. Затем записывать значения на выход скрипта при помощи команды SetValue. В библиотеке, в разделе "Примеры скриптов" есть пример "Добавление произвольной метки времени" - там идет работа с этой функцией. Выход скрипта должен архивироваться (поставьте галочку на закладке "Архив") - он и будет хранить считанные данные.
Единственное требование - данные должны монотонными, то есть нельзя записывать значение с меткой времени 21:20, а потом 21:19.
Реализую подобную задачу. Если выход скрипта архивируется, то при остановке Master SCADA, в архив записывается последнее известное значение с новой меткой времени - что не допустимо. Возможно не записывать в архив данные при остановке Master SCADA?