ПЛК-160 сброс программы
Заметил что не всегда в ОВЕН ПЛК-160 сохраняется программа. Делаю Create Boot Project. Отрабатываю смену. Выключаю контроллер. На следующий день прихожу - бывает программы в контроллере нет. Это - не особенность отдельного контроллера! Дело в том что в проекте таких 4-контроллера. И такое возникает порой с разными. В проекте есть также ПЛК-100 - там никаких проблем подобных не возникает! Разработчики - обратите внимание на это!
-
подтверждаю, было как то делал дома проект, с выключением плк проблем не было. Но стоило проехать с ним 50км чтоб на работе отчитаться и показать, контроллер не запустился. Видимо от тряски что то в нем происходит с памятью
-
Не думаю, что от тряски. У меня все изделия подвержены длительной транспортировке в кузове грузовой машины. Иногда это тысячи км.
Один раз было, что от тряски сломало крепление БП ПЛК110 (нижняя плата) и вылетела вилка разъема. Но программа не слетала ни разу.
Иногда при создании загрузочного проекта появляется сообщение, что его создать невозможно. Обязательно повторяйте загрузку, до устранения ошибки.
-
Да, иногда вылетала ошибка. А иногда не вылетала, но после перезагрузки программы в ПЛК не было. Взял за правило лишний раз перезагружать ПЛК после изменения программы чтобы убедиться, что она записалась.
-
Слетает, сейчас проверяем отключением питания не менее минуты.
Еще слетала при аварийном отключении энергопитания (система вентиляци). Подлечили установкой РЧ фильтра и варистора на клеммы питания. Видимо, мощная помеха по питанию портит память...
-
[QUOTE=lara197a;105167
Иногда при создании загрузочного проекта появляется сообщение, что его создать невозможно. Обязательно повторяйте загрузку, до устранения ошибки.[/QUOTE]
не мой случай, я пока по командировкам ездил, он дома стоял, выключался и включался не по одному разу и проблем небыло, а только довез до работы и оказался пустой. Я настолько не мог такого себе представить, что и исходники с собой не брал. Кстати это повторилось когда плк ушел к заказчику, там вообще непонятно, первые дни он запускался
-
Такая же проблема с ПЛК160.
Заметил,что если после создания загрузочного проекта запустить программу,то с шансом примерно 98% она не сохранится при перезапуске питания плк.Ради интереса попробовал перепрошить прошивкой 2.10.9.Программа держится на 100%.Однако дискретные выхода не срабатывают(оно и понятно,2.10.9 указана на сайте овена для 110-60 плк,железо малость не то).Видимо господа производители напортачили чего-то с прошивкой данной "новинки".Мне вот одно не понятно.У меня есть "старый" плк160 с прошивкой 2.10.9(информация из PLCInfo команды) и отлично работает больше 1.5 года вроде(не я его покупал,может один из первых в своем роде,так же его гонял по загрузке проекта-ни разе не стерлась программа)...Есть ли постарей прошивка для ПЛК160?
п.с. Господа производители!Данная проблема с только-что купленными ПЛК160,буквально из коробки!Примите меры,ну или хотя бы кивните,чтобы мы поняли,что вы нас услышали!
-
Да,и ещё:
старый плк160 у меня -PIC upper version 14(прошивка 2.10.9)
новый плк160 -PIC upper version 15(прошивка 2.14.0)
верхний пик-это надо полагать версия железа?
-
Уважаемые господа. Такая проблема была на самом деле.
Была связана с технологией производства. В частности был непропай в области ОЗУ или FLASH.
Сейчас данную проблему устранили. Все контроллеры выпущенные после апреля 2012 года не должны иметь подобных проблем.
Всех у кого есть подобные проблемы прошу прислать заводские номера контроллеров. Можно прислать мне на почту, либо выложить на форуме. Эта информация нужна, чтобы выяснить дату производства контроллеров.
-
Номер с гар. талона&коробки (сам контроллер на объекте) ПЛК160-220.У-М №32291121001009822