dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно :)
Вид для печати
dreambelarus напишите в инструкции CI5-6 а может CI1-2, но это не точно :)
Подскажите несведущему, создаю на экране поле ввода для Float, и никак не могу прикрутить к нему энергонезависимую переменную, как только снимаю галку "энергонезависимость" то переменная становится доступна, но мне нужны энергонезависимые параметры и чтоб они сохранялись при выключении питания, неужели придется городить костыль с переприсвоением на старте и при выходе из окна настроек?
Заказал ПР205 и тут такая засада, сделал кучу проектов на ПР200 и там с этим было все нормально.
Версия лоджика 2.3.326.0
Еще что заметил:
В симуляции если заранее не подвинуть окно экрана реле, то при изменении аналогового входа поле ввода значения для этого входа появляется под окном экрана, что делает невозможным ни ввести значение ни передвинуть окно экранов так как оно теряет фокус. Выход их данной ситуации только снятием задачи при этом вылезает огромное окно с кучей ошибок, в первый раз подумал что потерял проект и несколько часов работы.
Еще заметил часто при вводе текста проглатывается первая буква этого самого текста, причем замечено было и при вводе значений на холсте так и в окне параметров.
Еще мелкая хотелка, нельзя ли сделать чтобы при вводе комментариев перенос строки был по Ctrl+Enter, по привычке клацаешь Enter как в других средах разработки и получаешь перенос строки при том что он нужен довольно редко, а нужно чтобы просто текст сохранился, думаю не одного меня это подбешивает.
Такое было:
"...Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой..."
Как проверите - расскажите о результате, тоже интересно
Тогда логичнее было бы сделать чтобы нельзя было снять галку и при этом при прикручивании переменной к полю ввода доступного для изменения выводилось сообщение о том что эта самая переменная стала энергонезависимой, и кстати странно почему они должны быть обязательно энергонезависимыми, бывают случаи когда энергонезависимость не нужна, но при этом чтобы можно было их изменить. Нелогично как то.
Отпишусь, реле еще не приехало.
Здравствуйте.
Проект, созданный в ОЛ 2.3.325.0 и прекрасно там открывающийся,Вложение 67819
не открывается в 2.3.326.0 Вложение 67820 Вложение 67821
В чём может быть дело?
Похоже очередной БАГ в Лоджике, у меня тоже открывается в 235, и не открывается в 236. Вложение 67825
Разумеется, заливал той же версией.
Но вот обычная ситуация: создал проект в 325 версии. Через месяц захотел внести изменения. За это время обновился на 326-ю. Пытаюсь открыть проект, а он не открывается, вываливаясь в ошибку...
Это хорошо, что я имею несколько версий ОЛ на всякий случай и могу открыть проект в старой версии, но вряд ли это нормальная ситуация. Теперь что, иметь для каждого проекта свою версию Лоджика? Вот это уже больше смахивает на мазохизм.