Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
Что делать ? Как и чем открыть файл?
Вид для печати
Owen logic v2.2.318 при попытке открытия файла *owl (писал в прошлом году) начинает конвертацию, а потом пишет : "Не удалось выполнить конвертирование проекта: "
Что делать ? Как и чем открыть файл?
Теперь, после наступление эры "версия v2", нельзя иметь несколько установленных версий ОЛ, новую и предыдущие. Так как мы делали в версиях v1.
Оказывается, что в папке C:\Users\User\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic существуют подпапки с номерами установленных версий ОЛ
Теперь только для одной версии остаются две подпапки
BinPackets
Utils
В той версии где этих папок нет, проекты не конвертируются https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392612
Копируем папки
BinPackets
Utils
туда, где их нет, и будет работать конвертация
Проверить наличие папок
Вложение 65534
Когда ставите следующую версию, ставьте в новую папку изменяя последнюю цифру по пути установки.
У меня стоят все последние версии 1.23.288-301 (старый owl, 301 версия, открытие по умолчанию) и 2.2.315-318 (новый owle, открытие только вручную )
Все версии http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
В документации к ОЛ в разделе сетевых переменных:
Вложение 65769
1. Указано, что есть опция "Чтение по периоду", на самом деле ее нет
2. Не указано, что будет, если снять галку "Запись по изменению". Похоже это будет "запись по требованию", хотя я ожидал периодического. Кроме того, не описано, как работает в режиме "запись по изменению": запись производится только в тот момент, когда программа записывает число, отличное от предыдущего, или если программа записывает число отличное от считанного? Если первый вариант, то что происходит при включении программы, что происходит, если внешнее устройство было недоступно, а потом появилось на связи?
Лучше вместо галок использовать комбобоксы или радиобаттоны - выбор одного из двух значений. Чтобы было явно указано, например: "запись при изменении", "запись по команде" или "запись по периоду".
Кстати, сделайте автоматическую конвертацию для значений регистров в тип real с возможностью умножения на некий коэффициент, как это сделано в owencloud. Кстати, было бы неплохо, если была бы возможность задавать регистры в hex форме. Хотя бы в виде 0x2a.
Очень хотелось бы, чтобы в обновлениях лоджика предусмотрели возможность прошивки контроллеров по сети с большими задержками.
Поясню суть - у нас локальная сеть контроллеров (ПР103) организована через роутеры. Поэтому пинги могут быть по полсекунды. И в таком варианте лоджик не видит ПРки. ОВЕН Конфигуратор иногда подключается (видимо, когда связь побыстрее работает), но в основном тоже нет. Лоджик вообще не подключается. По модбасу ПРки доступны для любых СКАДА систем и программ. Так что проблема скорее всего именно во временных задержках в сети.
Возможность удаленной прошивки контроллеров это шикарный бонус, но, к сожалению, не в моем случае. Надеюсь, этот вопрос поправим.