Kossn93 если в проек добавил например ФБ CLOCK то часики будут видны. Убераешь ФБ и часика пропадают. Сделали наверное для экономии площади экрана. Проверил на версии 1.16.233.20405.
Вид для печати
Kossn93 если в проек добавил например ФБ CLOCK то часики будут видны. Убераешь ФБ и часика пропадают. Сделали наверное для экономии площади экрана. Проверил на версии 1.16.233.20405.
Спасибо), разобрался уже)
Вот такой вопрос неожиданно возник, но это, насколько могу понять, недоработка не ОЛ, а прошивки ПР200: в системном меню постоянную времени фильтра настройки аналоговых входов можно изменить в диапазоне от 0 до 10 секунд, что составляет менее 1/6 полного диапазона из программы ОЛ(0-60 с), что это за прикол, как его обойти или когда поправят это безобразие, нет слов не ругательных! Неужели переменную состоящую из 5 знаков(разрядов) не сумели на экране поместить?!
У нас на ВЗУ уровень в накопительной ёмкости изменяется очень медлено, не более 3 миллиметров в минуту и там в ПР200 стоит постояная времени фильтра 60 секунд, установлен датчик избыточного давления(для измерения уровня) с ВПИ = 0,025 МПа.
Как говирил товарищ Берия: был бы человек, а статья найдётся!
Было бы идеально добавить возможность использовать этот параметр в программе, тогда и проблема отпала сама-собой, я так думаю.
я так и не понял, если медленно всё изменяется, то что Вы сглаживаете 60секундным фильтром. Что происходит без фильтра?
Если я даже уберу фильтр совсем, поставлю ноль, на работу насосов это никак не повлияет, они включаются-выключаются с гистерезисом(по уровню), но показания уровня будут мельтешить(плюс/минус 2-3%, что удобств не добавляет и соответственно скорость изменения уровня будет высчитываться менее точно! У меня показывает следующее событие что должно произойти, например если включён один насос и уровень падает, то показывает примерное время до включения второго насоса, это можно легко высчитать, тогда время сильно плавает туда-сюда, надеюсь понятно объяснил, была бы возможность мне можно ещё увеличить постоянную времени, от этого только лучше станет, увеличится точность прогнозов!
OWEN Logic (Версия 1.16.233.20405 и предыдущая версия тоже) выгружается из памяти при засыпании компьютера, программа не сохраняется
Есть ли в программе возможность автосохранения?
Вы пользуетесь не теми инструментами чтоб спрогнозировать направление. Оставте фильтр для сглаживания аномалных импульсных помех, а прогнозы строятся другими средствами . По ссылке наглядно показано, чтоб определить направление сглаживание не обязательно от слова совсем, оно (чрезмерный временной фильтр) как раз даст не правильное представление о текущей ситуации
На картинке линейный тренд построенный аппаратом МНК, у вас есть макрос для нахождения псевдообратной матрицы значительной размерности? Кроме того пока ваш ПЛК будет пыхтеть над вычислениями в реальном мире произойдет что нибудь непоправимое. И основное применение достаточно тяжелых фильтров это пошаговое дифференцирование параметра (например для ПИД), без достаточно тяжелого фильтра это будет случайный набор чисел.