Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.
Вид для печати
Программа написана для ПР205-230.1211.26.X.0, подключил ПР205-230.1211.22.0.0.
Предложение:
Таблицы переменных: во вкладках сетевых слотов есть возможность экспортировать переменные. А возможности импортировать нет!
Добавьте пожалуйста.
она и естьЦитата:
Винда должна быть 7 SP1, иначе новые версии не работают
ПР103 на версии OwenLogic 2.4.334 работает непредсказуемо. Какие-то триггеры сбрасываются, какие-то нет (переменная для сброса одна и та же), некоторые триггеры не могут сбросится даже путем перезаписи прлграммы. Триггеры переднего фронта вообще перестали работать. Макросы (самописные), который прекрасно работали на версии 2.3 теперь не записывают данные в переменные. ПР103 переходит в режим модуля ввода-ввывода, при этом если чуть упросить программу (убрать одну переменную или логический блок), по возрвашется к выполнению программы. Все это протестировано на 5 разных пр103 язык fbd - результат один и тот же.
В версии 2.4.335.0 не отображаются названия выходов и входов у подключённых к ПР102 модулей расширения ПРМ. Пробовал добавлять комментарии (задавать название) через Прибор->Настройки прибора...->Выходы(Входы)->Дискретные - результата нет. Пробовал через "Свойства" Входа(Выхода) - результата нет. Скрины прилагаю.
Вложение 70199
Вложение 70200
Вложение 70201
У некоторых элементов в режиме отладки не отображаются состояния входов-выходов
Версия 2.4.335.0
ПР205-24.1211.06.2.0
Вложение 70208
Если используется несколько идентичных констант на основном поле, обнаруживается ли это компилятором, или лучше сразу организовать переменную-константу?
Вложение 70226