Интересная информация. В дальнейшем если будет возможность буду настаивать на покупке вашего ОПЦ. Мне он кажется гораздо удобнее
Вид для печати
Добрый день!
Запарился читать форум с начала, поэтому могу повториться, но всё-же вот мой вопрос.
Имеется МДВВ + Мастер SCADA? Всё настроил-работает. Какой элемент мне выбрать для управления выходами МДВВ типа кнопка, или какие настройки установить, так-как МДВВ требует константу 1000 а кнопка выдаёт 1.
Заранее спасибо!
Добавляете команду, устанавливаете ей тип "Дискретный", а затем вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
Чтобы преобразовать значение команды ложь/истина в 0 или 1000, воспользуйтесь модулем "Расчет" - производите в нем умножение. Перетащите в таблицу переменных команду, и в формулу пропишите:
Команда_1*1000
Когда команда будет "ложь" на выходе будет 0, когда истина - 1000. Расчет и связывайте с ОРС переменной
Здравствуйте!
Подскажите, а лучше покажите, как работать с модулями из библиотеки «работа со временем» и конкретно интересует модуль импульс по времени.
Спасибо.
У любого ФБ есть справка в котором есть подробное описание его работы. Вызовите контекстное меню ФБ - Справка.
Вот описание ФБ "Импульс по времени" из справки:
В момент наступления астрономического времени Часы : Минуты : Секунды на Выход подается "Истина" в течение промежутка времени Продолжительность сигнала, после чего на Выход опять подается "Ложь
И еще вопросик.
Мне понадобилось на рабочей станции, где установлена «скада» и запущен проект, выключать на время работы проекта, explorer (дабы операторы не шкодили), а во время обслуживания или настройки включать explorer вновь. Как это сделать правильно?
Я конечно решил эту проблему но по своему по делитански, посмотрите пожалуйста , а может я сделал все правильно?
И еще вопросик.
Мне понадобилось на рабочей станции, где установлена «скада» и запущен проект, выключать на время работы проекта, explorer (дабы операторы не шкодили), а во время обслуживания или настройки включать explorer вновь. Как это сделать правильно?
Я конечно решил эту проблему но по своему по делитански, посмотрите пожалуйста , а может я сделал все правильно?
А что смотреть то?
Проблему можно решить несколькими способами.
Во первых в MasterSCADA есть специальный ФБ "Контроль приложений" раздел "Служебные" палитры ФБ. Данный ФБ записывает в журнал открытие посторонних программ. На основании записей журнала к оператором можно применять различные санкции.
Можно также использовать специальные программы, которые ограничивают доступ к различным программам, например при помощи программы WinLock
http://www.crystaloffice.com/winlock/
http://www.softkey.ru/catalog/progra...ID=5091#o12858
Спасибо помогло!
Поспешил, а гдечто-то не найду :(Цитата:
В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
Вытаскиваете команду типа дискретный на мнемосхему. Вызывайте контекстное меню - свойства. Там есть галочка "Фиксация"
Пришлось на время оторваться от изучения. Вот вернулся!
С фиксацией разобрался, спасибо.
Но тут-же возник новый вопрос :(
У меня 36 кнопок управления (вкл/Выкл) и 36 входов (авария) всё проходит через 8 МДВВ. На ОРС сервере, Я лишнее по удалял, в итоге получилось 44 внешних связи. А вот блогодаря Вычислениям и преобразованиям ФБ вытянуло на 180 ( Соответственно СКАДА выдает сообщение о превышении ФБ и не запускается :( ) В стандартной кнопке есть выход-" Время фиксации" , а в Индикаторе -"Текущий номер" которые ,я не использую, но Я не могу их удалит или отключить (думаю за счёт их и набегает это страшное число 180 :) ) что делать????
РS. Help!!!
А , да забыл, как уже вы наверно поняли у мя SCADA на 100 тегов
Менять её уже наврят-ли получится.
Может есть какая-ни будь кнопка чтоб выдавала константу (1000) без вычислений! Я тут начал читать про написание модулей но в Си я не силен к сожалению.
Заранее спасибо !
Если выходы ФБ не использованы, то они не считаются как точки.
Вы можете обновить вашу скаду до версии 3.5 - в ней мы больше не считаем выходы ФБ кроме некоторых:
http://www.insat.ru/products/faq_sca...er_description
А чем не устраивает использование Расчетов? Если добавлять расчет через контекстное меню то он лиценионной точкой не считается (даже в старой версии).
Можно использовать действия - у дискретных команд есть соответствующая закладка.
Огромное спасибо!!!
разобрался, всё запускается вроде не глючит.
Хотя обновление не могу скачать, просит внести изменение в рег. данные, а там всё серое, ну да и бог с ними :)
Сейчас пытаюсь разобраться с Архивами, и отчётом. В конкретном случае - уменя есть входы на которые подается сигнал Авария, который зажигает красный индикатор. Мне надо чтоб создавался какой-либо документ с датой и временем аварии начало, и дата и время окончании аварии. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать, каким методом лучше реализовать данный документ?
В данной ситуации всё же лучше использовать "Журнал". В двух словах для сигнала "Авария" создается архивируемое событие которое его отслеживает. После того как событие сработало, запись о начале и о конце попадает в журнал.
Журнал же можно распечатать\сохранить с помощью ФБ "Управление документом" в нужное место\за нужный интервал и с нужным именем.
Да Я так и сделал , создал событие , задал ему дискретную единицу, в общем пока работает, (Спасибо видео урокам, Низкий поклон Автору:), вам также в не меньшей степени ).
Всё идёт в журнал, даже после закрытия сеанса сохраняет данные, и видны сообщения прошлого (Сеанса) .Теперь их надо автоматом в архив,(предпологается что пользователь туп;) )там пока особых вопросов нет, (так как ещё только начал изучать), но вот не пойму куда он архивирует, где лежит этот файл?
Если разговор о архиве по умолчанию ( файловом ) то скада сохраняет в файл в своём формате. Лежит он в папке с проектом.
Но взаимодействовать с архивом как то кроме как через скаду нельзя.
Если требуется как то модифицировать или обрабатывать архив сторонними программами, то нужно использовать внешний БД и подключить их через БД-коннектор к проекту.
Ясно спасибо :confused: :o
добрый вечер! Подскажите возможно ли создать проект объединив два проекта?
Можно скопировать объекты из одного проекта в другой.
Открываете проект, вызываете контекстное меню - копировать, открываете второй проект - вставить
так и сделал. Вполне удобно, даже связи сохранились. Спасибо.
А вот и Я:o У меня новая проблема:D :rolleyes:
При переносе проекта на другой компьютер ОРС сервер подключается на 7СОМ порт ((Настраивалось на 5СОМ), к сожалению нет возможности изменить СОМ на ОРС сервере, СОМ порт занят) КАК в SCADA можно сменить СОМ порт не нарушая связей. Обновление (из контекстного меню ) чего-то не действует?:confused:
SCADA не знает к какому COM порту подключен прибор - за это отвечает ОРС сервер. То есть вам нужно в настройках ОРС сервера изменить номер порта по которому нужно опрашивать прибор, а в скаде все остается как и раньше.
Я тоже так думал, но почему-то не получается, изменил настройки СОМ порта ОРС сервера, связь есть, вроде всё в порядке, а SCADA не хочет работать, по новому подключаю ОРС всё работает, но все связи теряются. Самое интересно вот что, подключаю обратно на 5 порт работает сервер старый, а новый не хочет, и наоборот подключаю на 7 порт - новый работает , а старый нет:confused: Щас буду настройки перебирать, там ещё много крыжиков которые я ещё не трогал, может Я сам, что то нажал раньше, и не помню, есть -же наверняка какие ни-будь настройки типа запрет на изменение , или тому подобное. пока вопрос снимается, буду дальше экспериментировать, Выпутались через зад, перебили СОМ порты, очистили 5 , и повесили на него, как в исходнике.
Спасибо за то, что вы есть!
Возможно ОРС сервер ОВЕН вставляет в имя группы номер ОРС сервера на который настроен - тогда связи действительно разорвуться.
Можно сделать так:
1) Вырезать объект в буфер обмена
2) Удалить ОРС сервер из дерева системы
3) Вставить снова ОРС сервер и добавить теги
4) Вставить из буфера обмена объект
5) Восстановить связи используя окно "Восстановление внешних связей"
Либо, если ваши приборы поддерживают Modbus, то заменить ОРС сервер. Например можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC.
Вы делали проект на одном компьютере там например айпи 192.168.0.1 , а при переносе на другой компьютер айпи стал 192.168.0.5, опс привязан к компу с айпи 192.168.0.1.
Попробуйте поменять в настройках (система== компютер1==вкладка режим исполнения==связь)
Айпи основного компьютера.
Может ошибаюсь, «мастерскада» поправит.
Можно спросить чем отличаются Master SCADA RT32 и Master SCADA DEMO.И MSDT устанавливается отдельно или он включен уже Master SCADA RT32??
В версии MSRT32 ограничение на 32 точки (32 ОРС тега), нет дополнительных модулей и опций кроме HDA-клиента, нет возможности создавать сетевой проект.
В Demo версий нет никаких ограничений по количеству точек, и есть все модули и опции, но время работы в режиме исполнения - 1 час, затем требуется перезапуск режима исполнения (среду разработки перезапускать не надо). Количество перезапусков не ограничено, время в работы в режиме разработки не ограничено.
Demo версия рекомендуется для разработки и отладки проектов
Ограничена - отсутствуют дополнительные модули и опции.
Поэтому мы и предлагаем разрабатывать проект в Demo версии, а уже потом исходя из проекта подбирать конфигурацию ключевой версии.
Среда разработки и среда исполнения поставляются в одном дистрибутиве.
Большое спасибо)))
MSRT32 и MasterOPC Universal Modbus Server подойдут ли для отображения параметров в виде графика на ПК и архивирования этих параметров, если количество тэгов не превышает 32?.Или все таки советуете взять MSRT100?Если да, то какие еще преимущества есть пере MSRT32 кроме количества точек?
Как узнать какая версия установлена MSRT32 или MasterScada DEMO?
Справка - О программе. Там будет версия