Так может вам просто установить смещение фазы в настройках устройства?
Вид для печати
Так может вам просто установить смещение фазы в настройках устройства?
Не понял где эта настройка.
Если речь о параметре "начальная фаза" в настройках усройства в opc-сервере так это не влияет на паузу между опросами двух устройств
Созрел вопрос. Есть общая переменная, которая может изменять сама скада, т.е. нажали например кнопку и эту же переменную может менять ПЛК через ОРС сервер.Можно ли сделать такое, чтобы определить кто именно изменил переменную?
А для чего вам это нужно? Может быть лучше тогда завести по отдельной переменной?
Подскажите пожалуйста как сделать на мнемосхеме кнопку выхода из режима исполнения (типа как кнопка стоп на основной панели) в режиме документа без основной панели?
Для этого можно использовать команду типа "Дискретный" у них есть закладка "Действия". Добавьте действие типа "Системное" - "выход". вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой. Нажатие на эту кнопку вызовет действие выхода из режима исполнения.
Используя действия также можно завершать сеанс пользователя, сохранять документы, присваивать значения переменным
SCADAMaster
Добрый день. Скажите пожалуйста, если проект сделан из под WindowsXP - будет ли он работать из под семёрки?
Да, будет.
SCADAMaster
Получили новый компьютер специально для проекта SCADA. Соответственно с новым монитором. Старый монитор был 17" с отношением сторон 4:3. Новый монитор 21" с отношением сторон 16:9. Скажите, это мне теперь наверно придётся в программе на каждом тренде менять разрешение или в Скаде есть возможность как то это сделать автоматически?
P.S. В трендах есть и фоновые картинки.
Спасибо.
Добрый день.
В ФБ Расчёт некое значение делю на показание с датчика. Если датчик не подключен, то делится на 0 и скада закрывается. Как обойти это? Использовать блок Ограничитель?
А у вас какая версия MasterSCADA?
На одной из версий действительно была проблема с зависанием при делении на ноль - сейчас эта проблема устранена. Попробуйте скачать с FTP текущую Demo и проверить на ней.
Напишите письмо на scada(собака)insat.ru, сообщите номер ключа и попросите обновление
Как можно в скаде вывести число с одним числом после запятой?Т.е. выбор количества цифр после запятой?
Где можно изменит размер выводимого с помощью события сообщения?
Где изменить размер окна сообщений?
Система - Сообщения - Каналы - канал "Сообщение" - секция "Положение"
Все спасибо!!!
вынужден задать очередной вопрос. Не работает журналирование вещественных величин. События пишутся отлично, а вот значения не пишутся почему-то. хотя в фильтре галка на них стоит. Есть объект и в нем подобъекты. Журнал создан в главном объекте и в фильтре указаны события и несколько значений вещественных переменных подобъектов. Переменные нужно писать раз в минуту, но это уже второй вопрос. Пока они никак вообще не пишутся, даже по изменению. Архивирование на переменных стоит раз в минуту.
Не совсем понятно какая связь между журналами и вещественными числами.
Журнал - это журнал событий, в который записываются сообщения от различных источников (системные ошибки, плохие признаки качества, пользовательские сообщения).
Вещественные числа записываются в архив данных, и отображаются они в трендах.
Что именно вам требуется?
Значения можно отображать и в журнале тоже - можно составить пользовательское сообщение с переменным значением. То есть например нужно записать в журнал сообщение, что была изменения уставка и значение уставки.
Для этого у События, на закладке "Сообщение" есть таблица для перетаскивания переменных.
В наших видеопримерах по работе с журналами показывалось как это делать.
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Возможно ли добавлять в список (из палитры) строки программным путем?
Имеется ввиду ВФБ "Список строк"?
Данный ФБ подгружает список из файла. Соответственно меняя файл, и добавляя в него строки можно добавлять строки и ФБ.
Здравствуйте, расскажите как соединить ПЛК304 с MasterScada по Ethernet порту (по тому порту, по которому происходит соединение с кодесисом)? Что нужно сделать в самом ПЛК и в скада системе для настройки связи между ними? Или соединять нужно только по RS-232/485?
ПЛК304 у вас под управлением Codesys?
В этом случае вам нужно использовать ОРС сервер - либо Codesys OPC либо наш Modbus Universal MsaterOPC:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Как произвести настройку в самом ПЛК, лучше уточнить у техподдержки ОВЕН
Как настраивать ОРС Codesys вам лучше уточнить у техподдержки ОВЕН - в разделе ПЛК.
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сделать окно, в котором будет написано имя пользователя, который сейчас работает в системе? Соответственно если зайдёт другой человек в систему, то имена сменятся.
Чтобы определить имя текущего пользователя воспользуйтесь ФБ "Служебная информация" (закладка "Служебные" палитры ФБ).
У нее есть выход на который и выдается имя оператора. Этот выход можно вытащить на мнемосхему.
Большое спасибо!
СКАДАМастер, добрый день!
Ситуация следующая:
При использовании на мнемосхеме элемента диалогов "Переключатели" соединяю из Дерева объектов команду с выходом "Выбранная строка".
После запуска режима исполнения Команда в Дереве объектов не инициализирована (не присвоено значение). Значение выбранной строки присваивается только после выбора значения в блоке Переключатели.
Можно ли изначально Команде присвоить значение выбранной по умолчанию строки?
Перетащите эту же команду на вход динамизации "Начальный выбор".
Во втором видеопримере это показывалось:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
вопрос по тренду, вытаскиваю две переменные на тренд, у каждой будет своя шкала значений, можно ли для них сделать одну общую шкалу? Зачем это мне: чтобы при включенном автомасштабе не получалось, что оба графика сходятся в максимальном значении в одной точке, хотя на самом деле у одной переменной сейчас значение равно 1, а у другой еще только 0,8
Можно.