Данные изменнеия нельзя делать в режиме исполнения.
Вид для печати
Данные изменнеия нельзя делать в режиме исполнения.
Хорошо. А если у меня есть основной АРМ и резервный. То чтобы изменить права доступа системы, мне необходимо каждый АРМ остановить и произвести изменения, или же достаточно на одном?
Если включена синхронизация, то обновить можно на сервере проекта, а остальные с ним синхронизируются.
Как настроить смены операторов? выставил галочки "посменно", настроил время, назначил оператора для 1 смены. Смена не происходит. Что я упустил?
Смена автоматически не завершается. Просто оператор не сможет зайти не в свою смену.
Здравствуйте. ОРС сервер убивается по кнопке и стартует по ней. Переподключение стоит по условию. Однако, при отключении, через некоторое время появляется сообщение "Ошибка опроса состояния OPC DA сервера...." и сервер сам автоматически стартует. Опрос при этом в состоянии выкл.
А можно как-то завершить смену в определённое время? Только например через событие, посчитав нужное время?
Можно через действие (вкладка у события).
Версия 3,8. Изменяем размер мнемосхемы в свойства общие размер. Ставим 900х900. Сохраняем, закрываем.
Снова открываем в редактировании - видим размер разрешения монитора - 1920х1080.
Что не так делаю? Как установить и сохранить размер?
Мнемосхема в режиме новое окно.
Проверьте Система (компьютер) - Окна - у мнемосхемы не должно быть галки Все.