Спасибо, помогло.
Еще вопрос - насчет параметра Объем на объект в настройках архивирования.
Вложение 32630
Это место, выделямое под каждый объект, созданный в проекте? Или речь о суммарном месте, выделяемом под все объекты сразу?
Вид для печати
Спасибо, помогло.
Еще вопрос - насчет параметра Объем на объект в настройках архивирования.
Вложение 32630
Это место, выделямое под каждый объект, созданный в проекте? Или речь о суммарном месте, выделяемом под все объекты сразу?
Нет. Это размер папки объекта, в которой находится архив именно этого объекта.
Задайте это значение с большим запасом - 10000 мб например, а в качестве основного ограничителя используйте время
Добрый день. Еще пара вопросов.
1. Можно ли в рантайме скрывать не всю основную панель (эту настройку я нашел), а только ее отдельные кнопки?
2. Как на мнемосхему добавить кнопку, по нажатию на которую будет открываться окно смены пользователя? (как при старте рантайма)
3. Как вывести на верхней панели (желательно там, но можно где-то еще) имя и должность текущего залогиненного пользователя?
Вложение 32668 Прилагаю скриншот
Нет. Но можно правами доступа запретить открыть дерево объектов, системы и т.д.
Добавляете команду типа Дискретный - вкладка Действия - Системное - Заврешение сеанса
В верхней панели нельзя. Можно просто на мнемосхему - используйте ФБ Служебная информация из закладки Служебные
Спасибо - то, что нужно.
Добрый день. Прошу сильно не пинать так как я еще только постигаю азы программирования Masterscada.
имеется преобразователь влажности и температуры Овен ПВТ100 подключен к компьютеру через преобразователь интерфейсов Овен АС4.
В MasterScada я вижу значения температуры, влажности и точку росы. но эти значения приходят * 100. ткните плиз носом где в скаде поставить функцию чтоб делило на 100 ????? то есть чтоб я видел реальную температуру допустим 29.67 градусов а не как сейчас 2967 градусов.
Посмотрите видеоурок "Масштабирование"
http://insat.ru/products/?category=2114
благодарю за столь быстрый ответ. но я использую овеновский орс сервер. в нем нет таких возможностей.
Ну тогда ответ очевиден - используйте наш ОРС сервер, где такие функции есть.
В бесплатной версии мастерскады ограничение 32 тега . Можно-ли создать два независимых проекта отдельными файлами на рабочем столе с одним OPC сервером CoDeSys . Будет ли это работать ?
Как уменьшить мнемосхему мастерскады , чтобы не занимало весь рабочий стол ?
Можно, но работать в один момент сможет только один.
По умолчанию скада занимает все окно.
Единственный вариант - убирать инструментарий с помощью скрипта. На форум уже выкладывался данный скрипт - называется "скрыть инструментарий".
Добрый день.
Через Скада систему управляю выходами каналов ТРМ202 (r.out1, r.out2). Не получается настроить в "MasterOPC Universal Modbus Server" коэффициенты передачи. В самом сервере работает только с коэффициентом А=0,10000 и В=0,00000. Если ставлю А=0,00100 и В=0,00000 то выхода r.out1, r.out2 уже не включаются.
Приходится в самой Скаде писать дополнительную формулу, что-бы на выходы (r.out1, r.out2) подавать 1000. Подскажите, что надо сделать в самом сервере,что-бы в скаде не писать формулу, а просто подавать на выходы r.out1, r.out2 ноль или единицу.
Спасибо!
Какая версия ОРС сервера? Попробуйте проверить на последней - были проблемы с большим количеством знаков у данных коэффициентов.
Я тоже самое давно заметил, получаю с приборов, в основном с ТРМ200 значения параметров и когда захотел чтобы Мастерскада сразу получала реальные значения, надо было перенести запятую на два знака влево(Х0,01), всё прекрасно, а на три(Х0,001) не выходит приходится ещё в Мастерскаде коэффициент умножения ставить, или в приборах не более 2 знаков после запятой. MasterOPC Universal Modbus Server на 32 тега бесплатный, для меня это не критично, так к слову написал, просто любопытно, почему все знают, кроме специалистов!
Здравствуйте, хочу через езернет подключить ПЛК 100 к ОРС серверу. распиновка какая должна быть: патчкорд или кросс?
Если напрямую без маршрутизатора - то кросс, если через маршрутизатор - прямой.
Подскажите , как установить скрипт "скрыть инструментарий" ?
Просто вставляете в свой проект и все.
Ну у окна нужно в свойствах запретить закрытие, и сделать кнопку для выхода из режима исполнения
Разрешите, я свой вопрос наскальным рисунком задам?
https://youtu.be/FQsZh8Smkc8
Извините... Разобрался. Не была сохранена моя конфигурация для орс сервера с тегом "уровень", почему то....
Вопрос немного не по теме , скажите , какой кабель нужно использовать для Modbus . На заводе много частотников , длинна до 200м . Можно ли использовать витую пару или МКЭШВ ? После монтажа завода остался ещё кабель ( вроде профибас ) , но его не хватит на все узлы . Можно ли кидать разными кабелями , например небольшие участки между ПЛК и модулем вывода витой парой ?
Для RS-485 есть специальный кабель, лучше использовать его
http://www.spcable.ru/rs485.html
Если расстояния небольшие, а скорость маленькая - то можно использовать любой кабель
Но вот этот кабель годится на расстояние 100м ? https://www.mege.ru/reviews/siemens/...fibus_siemens/
Вполне. Profibus - это тот же RS-485.
Спасибо за помощь ! В мастерскаде в библиотеках ( или как правильно назвать ) есть кнопка , а в кнопке параметр - время фиксации . Можно его убрать ? Есть ли ещё библиотеки для мнемосхем ?
Кнопка делается не так. Через контекстное меню объекта добавьте команду, задайте ей тип дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой.
Кнопка из палитры, это в случаях если нужно отслеживать время сколько она была нажата.
Элементы мнемосхем есть в палитре мнемосхемы, а также в палитре ФБ в разделе Отраслевых библиотек.
Рекомендуем вам ознакомится с нашими видеопримерами и документацией
http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%B8%D1%8F.pdf
http://insat.ru/products/?category=1525
Особенно с методичкой:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
С кнопкой разобрался , спасибо . А со скиптом (скрыть инструментарий ) не получается . Вытащил его из проекта в библиотеку , установил в свой проект и при пуске , окно сворачивается полностью . Не могу даже выйти из режима исполнения , приходится закрывать проект .
Не смог найти в методическом пособии информацию о том, как создавать элементы управления пользователями на мнемосхеме, т.е. авторизация, смена, выход пользователя. Для администратора - создание и редактирование пользователей. Может есть какой-то хитрый ФБ? Все, что я пока нашел - "Служебная информация"
Добрый день! Есть Modbus Universal MasterOPC Server, он читает данные с контроллера по modbus tcp. На этом же компьютере развернута Masterscada. Может ли такая компания передавать данные дальше в диспетчерскую?
По идее поддержка нескольких клиентов должна это позволить, но начиталась форумов, и возникли сомнения.
В смысле вы хотите сделать сетевой проект? Чтобы и в диспетчерской еще одна скада стояла?
OPC UA, OPC DA, OPC HDA, СУБД - выбирайте.
Пускай я создам отдельный объект со своим изображением, там будут кнопки "Авторизация", "Смена пользователя", "Редактировать пользователей", которые будут активны в зависимости от того, какой пользователь авторизован на данный момент.
На данный момент мне не ясны следующие моменты:
1. Я нажал кнопку "Авторизация", как вызвать окно "Идентификация пользователя" с выпадающим списком пользователей и компьютеров, которое появляется при запуске проекта.
2. Я решил завершить сеанс текущего пользователя, нажал кнопку "Выход", мне необходимо чтобы прошла автоматическая авторизация пользователя "Гость" без вызова окна "Идентификация пользователя" и без ввода каких либо данных.
3. Вся информация о пользователе ограничена лишь его должностью, сменой и именем оператора? Привязать ФИО, ИД номер, телефон и прочее к записи не получится?
4. Можно ли в режиме исполнения добавить новую должность и смену? Пока удалось лишь оператора. Добавить должность могу только в свойствах системы во время конфигурирования проекта?
p.s. тулбар управления скрыт.
upd. нашел скрипт "СменаОператора", в котором вызывается метод "HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon( Имя,Пароль);" - это решает мой второй пункт, и возможно помогает в первом пункте, но не ясно как называется метод для вызова авторизации и где вообще посмотреть все имеющиеся методы?
Извините, но я не до конца понимаю. В Modbus Universal MasterOPC Server нужно включить OPCUA -сервер? Или создать новый узел? Или на этом же компьютере нужно запустить второй OPC? Разве Modbus Universal MasterOPC Server не работает как DA или HDA? Если да, я не очень понимаю, как совместить такую работу с опросом контроллера.