Использовал команды
Вид для печати
Использовал команды
В режиме разработки или в режиме исполнения? У команды есть значение?
Мы проверили на Microsoft Office 2012 - все корректно. Значения команд в отчет передаются.
Попробуйте переустановить MasterSCADA.
Здравствуйте!
У меня есть два МДВВ (МДВВ c RS485) "ОВЕН", ПК, необходимо что бы от двух контроллеров на компьютере отображалось состояние входов. Информация передается через радио модем РМ433. Пробовал подключить один МДВВ работает , но в прилогаемой программе нет возможности видеть входо второго МДВВ.
Я звонил на фирму ОВЕН мне сказали нужна программа Master SCADA. Подскажите где можно ее скачать.
Заранее спасибо.
Ответили вам личным сообщением.
При помощи скрипта.
Пример в приложении.
Отчёт в итоге сформировал с нормальными значениями.
Каким блоками можно воспользоваться для сохранения значений с импульсного входа? Значения необходимо считать за определённое время (30 секунд к примеру), затем подставлять в формулу и сбрасывать по команде. Использовал счётчик времени, выход "пробег времени" сравнивал с уставкой (30 сек), после чего с блока сравнения должна была подаваться команда на сброс. Но её нету.. Что подскажите для решения задачи?
Опишите вашу задачу более комплексно.
Для подсчета количества импульсов можно использовать функцию модуля "Расчет" - AbsArchDiscreteCounter( ). Описание функции есть в справке. Переменная, количество импульсов которой нужно подсчитать, должна архивироваться.