вот прикладываю скриншоты, чтобы было более понятно
Вложение 35468
Вложение 35469
Вложение 35470
Вложение 35471
Вид для печати
вот прикладываю скриншоты, чтобы было более понятно
Вложение 35468
Вложение 35469
Вложение 35470
Вложение 35471
По расчету.
Если вы меняете тип источника, то да, он выделяется цветом, так как скада может неправильно интерпретировать данные или будут потери точности.
Можно просто перетащить еще раз те же самые переменные на теже самые входы в расчете - типы данных заменяться на корректнтые.
По контролу индикатора не до конца понятно что имеется ввиду. Если вам нужно сделать индикатор, просто вытащите значение правой кнопки мыши и выберите Стрелочный прибор.
вот перетаскиваю пр. кнопкой мыши. у прибор ток можно выбрать. а у прибора напряжения нельзя. я хотел сделать стрелочный значок как в видеоуроке
Вложение 35473
Вложение 35473
А какой тип данных у этой переменной (вкладка Общие)?
тип:время
а у прибор ток логический
Время? И какой у типа время может быть стрелочный прибор?
И у логического также
Добрый день , подскажите пожалуйста как реализовать такую схему.
Необходимо из "поля выбора" выбрать несколько пунктов (номера телефонов объектов) и при нажатии клавиши "Да" чтобы все выбранные номера записывались в "входные строки" номерами +7958431996;+7958431997;+7958431998;... и выходной сигнал из "выходной строки" шёл на переменную "получатель" в отправка SMS (чтобы на все выбранные номера пришли смс с конфигурациями).
Вложение 35476
Проблемы которые возникают:
- как связать панель "поле выбора" с "входными строками" (более 60 номеров) , чтобы подавать сигнал.
- как переименовать кнопку "Да" на "Установить" в "поле выбора".
- как добавить ряды справа в "поле выбора" (сделать 3,4 или более рядов).
Вложение 35477
Добрый вечер! Помогите разобраться с адресами регистров прибора СИ30. Скачал для этой цели шаблон ПР200+СИ30. Но не совсем понялоткуда там взялись значения регистров?! Почитал РЭ но там этих значений не нашел!
Про какой шаблон идет речь?
Судя по всему вы опрашиваете не через Modbus Universal, а значит вопрос нужно задавать в другой ветке.
Очень хотелось бы иметь общую навигационную панель для произвольного путешествия по всем оконам, разумеется заняв всё рабочее пространство монитора.
Короткий вопрос "как" ? Но понимаю, что ответ может быть несколько длиннее 8-) Где бы взять пример "широкоформатного" отображения окон и навигации по ним ?
Вы можете сделать общую мнемосхему, на которой расположить все кнопки вызова нужных вам документом.
Также можно использовать контрол "Навигация по объектам" - отображение в виде дерева, с возможностью перехода на окно.
Мнемосхема > палитра > окна > навигация по объектам
Далее в общих свойствах проекта установить галочку в "окне"
Вложение 35537Вложение 35538
Подскажите, необходимо вычислять среднее за минуту и записывать в архив.
Делаю так: источник данных идет в блок скользящее среднее, далее из скользящего среднего в новый блок "значение" период опроса которого равен 60 тик(60000 мс).
За час у меня будет 60 значений ?
Когда перетаскиваешь на тренд значение которое опрашивается 1 раз в минуту, тренд строится каждую секунду, эти значение тоже архивируются или же они рассчитываются ? (Безье)
Вложение 35543
Как установить связь между полем выбора и командами ? ( команд более 60)
Вложение 35544
Да, это работает! отличный лоховской вариант 8!) и я должен быть благодарен. Да, конечно да, вы изменили мой мир к лучшему
но всёравно хочется нарядных кнопочек... буду эксперементрировать с ними 8-(
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по построению отчетов. В отчете строю график и нужна константная линия. Как присвоить в диаграмме Свойству "Значение оси" значение переменной из словаря?Вложение 35560
Используйте событие. Например собыние "Начало построения" у страницы.
Так и пишите:
Item199.AxisValue=ВашаПеременная.ToString();
Спасибо! Буду пробовать.
Спасибо, все работает!
Здравствуйте! В режиме отладки все нормально работает, а в режиме исполнения везде красные крестики. Ни одна кнопка не активна, не вижу ни одной цифры с датчиков, что это?
У вас объект не назначен компьютеру (вкладка Общие у объекта)
Здравствуйте!
Имеется несколько режимов работы оборудования со своими уставками (температура, влажность итд).
ФБ Таблицу с уставками вынес на мнемосхему. Также на мнемосхеме расположил переключатель режимов.
Нужно, чтобы при выборе определенного режима в таблицу попадали уставки этого режима с возможностью
ручной корректировки. Мнемосхема одна. При перезагрузке ПК надо чтобы восстанавливался выбранный
последний режим работы оборудования с учетом корректировок.
Как это сделать?
Спасибо.
Нужно включить восстановление при рестарте на вкладке Опрос.
Применяю ФБ Переключатель N к 1. На входах - тип логический.
Как сделать выход типа логический?
Выход не настраивается.
Можете его преобразовать через Событие или ФБ Повторитель.
Случился ай-ай-ай!
Вложение 35613
Это ограничение лицензии или ума 8?) главное чтобы не то и другое разом..
Что считается за связи? Связи между объектами тоже надо считать ?
Подробно описано тут:
https://insat.ru/products/?category=1656
День добрый!
По поводу второго пункта, по адресу c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Examples - в конечной папке нашел много интересных и видимо очень полезных файлов с примерами. Но к сожалению в вопросах написания ФВБ, полный ноль, есть ли там хоть отдаленно похожий файл (часть файла) на который стоит ориентироваться при разработке. С# вижу в первые и собственно не знаю с какого бока подойти к вопросу.
Инструкция по разработке тут:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Создание ФБ на C#.doc
Общие принципы написания на C# можете найти в интернете.
Здравствуйте!!
Появилась следующая проблема. OPC Сервер выдает ошибку: "Ошибка опроса устройства" и включает тайм аут ошибки запроса, еще выдает ошибку выполнения команды 1 in device 1 и ошибку выполнения команды 3 in device 1. Качество сигнала практически постоянно BAD, при этом с другого компьютера все хорошо работает. В чем может быть проблема??
Это означает что устройство не отвечает или отвечает с ошибкой. Точнее может сказать лог.
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
помогите реализовать эту схему через дерево объектов, ВУ -это уровни. Н- насос
Вложение 35728
Судя по всему вы ошиблись разделом.
Добрый вечер, уже не один год пользуюсь МастерСкада и написал не один проект, но до сих пор не знаю как в схемах в режиме исполнения изменять принудительно состояние входов, хотя в методичке написано что вроде бы возможно. Речь идет о внесении изменений именно в схеме объекта, а не в дереве объекта. Может чего-нибудь не дочитал?
Спасибо.
Доброго времени суток.
Помогите новичку ;)
Есть экран с несколькими "Изображениями объекта", по клику вызывается "Мнемосхема".
И "Мнемосхема" и "Изображение объекта" сделаны через типизацию.
На экране для "Изображений объекта" указаны конкретные экземпляры (1,2 ... N)
Возможно ли без написания скрипта сделать подсветку "Изображения объекта" выбранного экземпляра?
С помощью ФБ "Управление документом" отслеживайте открытыие документа, а его выходом динамизируйте какой нибудь прямоугольник лежащий на фоне изображения
День добрый! Следующая ситуация - трубопровод пара, расход выведен как график. Периодически перекрывается задвижка и расход становится нулевым. Через определенное время подача возобновляется. На графике в период нулевого расхода отображается 0 (линия графика), при восстановлении подачи пара происходит аппроксимация и вместо нулевого периода на графике получается среднее значение по времени. Как настроить тренд так, чтобы отображались реальные данные без усреднения?
У переменной на вкладке "Архив" поставить флаг "Моделирование ступеньки"
как собрать выпадающий "combobox" с выбором даты ? и взять из него выбранное значение