Да ПЛК под управлением Кодесиса.
Пробовал соеденится через ОПК кодесис, соединение есть, но не могу сообразить как вытащить переменные с самого ПЛК
Вид для печати
Как настраивать ОРС Codesys вам лучше уточнить у техподдержки ОВЕН - в разделе ПЛК.
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли сделать окно, в котором будет написано имя пользователя, который сейчас работает в системе? Соответственно если зайдёт другой человек в систему, то имена сменятся.
Чтобы определить имя текущего пользователя воспользуйтесь ФБ "Служебная информация" (закладка "Служебные" палитры ФБ).
У нее есть выход на который и выдается имя оператора. Этот выход можно вытащить на мнемосхему.
Большое спасибо!
СКАДАМастер, добрый день!
Ситуация следующая:
При использовании на мнемосхеме элемента диалогов "Переключатели" соединяю из Дерева объектов команду с выходом "Выбранная строка".
После запуска режима исполнения Команда в Дереве объектов не инициализирована (не присвоено значение). Значение выбранной строки присваивается только после выбора значения в блоке Переключатели.
Можно ли изначально Команде присвоить значение выбранной по умолчанию строки?
Перетащите эту же команду на вход динамизации "Начальный выбор".
Во втором видеопримере это показывалось:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
вопрос по тренду, вытаскиваю две переменные на тренд, у каждой будет своя шкала значений, можно ли для них сделать одну общую шкалу? Зачем это мне: чтобы при включенном автомасштабе не получалось, что оба графика сходятся в максимальном значении в одной точке, хотя на самом деле у одной переменной сейчас значение равно 1, а у другой еще только 0,8
Можно.
Переключите тренд в "продвинутый" уровень. Выделите нужное вам перо, активизируйте панель настроек, в разделе "Связанные свойства" укажите "Окно Y" и "Разметка сетки Y" - ту команду, к которой вы хотите привязать.