Переменная у меня серого цвета..., это означает. что нет связи??
Вид для печати
Переменная у меня серого цвета..., это означает. что нет связи??
Да, у вас нет связи с прибором. Проверьте правильность подключения к прибору и настройки ОРС и прибора - номер порта, скорость, протокол, адрес прибора.
В настройках ОРС нужно поставить галочку "Автоматический преобразователь" и снять галочку "Режим прослушивания линии". Окно ОРС должно выглядеть примерно на приложенном рисунке
У вас какой преобразователь интерфейса? Мигает ли на нем индикатор обмена по линии связи?
Кроме того у вас объект не назначен компьютеру.
ТАК, по порядочку, настройки прибора и настройки в ОРС сервере я ставил точно такие же. Нет, лампа не горит в преобразователе интерфейса. преобразователь интерфейса Delta IFD6500. И еще меня удивляет, на приборе не горит лампа RS485. В смысле объект не назначен компьютеру??
А, все, сработало, я просто поставил галочку в автоматический преобразователь, спасибо вам огромное.
Теперь не могу разобраться. я построил ТРЕНД, то есть график на мнемосхему, когда нажимаю пуск, он выводит мне на окно только параметры в сжатом виде. как мне вывести окно мнемосхемы, я не могу разобраться..
Параметры он мне показывает, как мне включить окно мнемосхемы..
Чтобы объект исполнялся, нужно чтобы он был назначен компьютеру (см. приложение).
Сначала объект нужно компьютеру назначить.
У вас добавлен в объект или на мнемосхему тренд? Вам нужно просто открыть соответсвующий документ. В первом видеопримере это описывалось.
Со счетчиком времени так и не получилось, пришлось использовать счетчик пробега
Спасибо, сделал
А здесь вопрос! .если я использую клеммник (ОРС переменная связана с клеммником) там уже такую галочку не поставишь... И у меня подозрение что неправильное число отображается уже в дереве системы. Т.е. в ОРС Lectus tem=-7, а в MasterSCADA в дереве системы уже tem=65534. Этот момент уточню сегодня вечером. Как такое может быть???
Вроде разобрался со своей проблемой, сначала у меня тип переменной был WORD. затем в lectuse тип был изменен на small integer. Мастер скада сама не переопределила тип переменной, хотя я заходил на вкладку свойства и там был -"короткий целый", а на вкладке общие тип так и остался "беззнаковый короткий целый". Так и должно быть? не очень удобно. Пришлось удалять и заново вставлять переменную, определять связи (хорошо что использовал клеммник).
и еще вопрос- часто изменяю проект не на объекте, как перенести уже ведущиеся журналы в новую версию проекта?
Да, так и должно быть.
Можно было вызывать контекстное меню у ОРС сервера в дереве системы и выполнить команду "Обновить" - переменные бы обновились, связи сохранились.
В смысле вы что-то меняете и вам нужно сохранить архив данных и сообщений?
Выполняете на вашем компьютере команду Проект - Экспортировать. Эту папку копируете поверх вашего старого проекта (на объекте). Проект обновляется, а архивы сохраняются.
Спасибо за быстрые ответы будем пробовать
Здравствуйте еще раз, я выполняю проект по методичке, то бишь измерение уровня, там было написано, чтобы я применил OPC TOOLKIT, там я задал переменную, синусоиду, эту конфигурацию я сохранил. Открываю Мастер СКАДА, По методичке я должен отыскать ОРС сервер, Insat_DebugServer_Master OPC, ТООЛКИТ я что закрывал, что нет, он все равно не находит этот ОРС сервер, как мне его найти....??
Вероятно у вас какие то проблемы при установке ОРС сервера на старом тулките.
Используйте новый ОРС - Universal Mobus OPC Server. Ранее мы давали конфигурацию:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=19
вы можете использовать ее для следующего примера. Возможно потребуется лишь немного изменить скрипты в конфигурации.
только знакомлюсь с мастерскада - возникла непонятная проблема
Использую демо версию. Простой проект сбора показаний трм151 и сохранения в лог - отображение на графике и в тренде соответственно. Создал пользователя Просмотр и добавил к нему права минимизировать проект. Соответственно право остановить проект у него нет. Почему-то периодически окно мастерскада самопроизвольно закрывается, в журнале действий оператора "deadtime - Просмотр - выход из системы". При том что прав у данного оператора на это нет...и если под этим оператором пытаться закрыть, то мастерскада сообщает что нет прав.
Где косяк?
Пришлите на support(собака)insat.ru отчет об ошибках.
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Исполнения (RT):
"Сервис"->"Отчет об ошибках"
Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
Пришлите также скриншот журнала действий.
спасибо,
начал пока переписку...может разберемся...
У вас Demo версия. Она работает час в режиме исполнения, а затем отключается.
Если вам нужна версия на неограниченное время работы, то вам нужна версия на MSRT 32. Скачайте ее с нашего ftp.
действительно...думал это одно и тоже:)
спасибо
И еще. У вас объект назначен "Исполнять на всех". Лучше назначить конкретному компьютеру - "Компьютер 1", это позволит в будущем избежать ошибок.
Здравствуйте, а ОРС сервера неподсредственно без приборов работать не могут?? В режиме имитации?? поступила задача, по автоматизации теплоснабжения с помощью ТРМ 132, прибора пока нет, но хотелось бы накидать проект без прибора, такое возможно??
Имитации в нашем ОРС нет. Но можно реализовать имитацию при помощи сторонних программ.
В комплекте с нашим ОРС сервером
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
идут две программы.
com0com (c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\com0com)- создает виртуальные COM порты.
Modrssim (c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\Modrssim) - симулятор Modbus устройств.
Установив эти программы и настроив вы сможете имитировать Modbus устройства. ModRSSim позволяет имитировать в том числе меняющиеся сигналы.
Схема настройки выглядит примерно так:
1) Создаете в COM0COM пару COM порты, например COM13 и COM14
2) ModRSSim настраиваете на COM13
3) MasterOPC настраиваете на COM14
4) Работаете из ОРС с ModRSSIM как с обычным Modbus устройством
Также имитацию можно использовать в MasterSCADA
а как мне настроить MODRSsim и MasterOPC я малость не понял, где указывать?? и Как в мастер SCADA включить это все??
В MasterSCADA ничего включать не нужно. Это симулятор контроллера. MasterSCADA будет обращаться к ОРС серверу, а него будут поступать данные от симулятора.
Вы их установили?
В приложении скриншоты с настройкой.
Сначала создаете в COM0COM пару связанных COM портов. Например COM13 и COM14.
COM13 - это COM порт для ОРС сервера. COM14 - для ModRSSim. Скриншоты MasterOPC и ModRSSim заданными COM портами приложены.
OPC будет посылать запрос в СОМ13, а ModRSSim отвечать ему через СОМ14.
Подробнее про ModRSSim можно посмотреть здесь:
http://sites.google.com/site/plcsimulator/Home
Также в справке к нашему ОРС вы можете найти разделы:
"Описание симулятора ModRSSim" и "Описание эмулятора COM0COM"
По умолчанию COM0COM устанавливается в c:\Program Files\com0com\
ModRSSim устанавливается в c:\Program Files\EmbeddedIntelligence\Mod_RSsim\
А где мне найти эту конфигурацию виртуалка.mbc ?? и что я потом дальше делать должен?? Как мне имитировать ТРМ132М??
Вам не нужна конфигурация "Виртуалка". Вы в своей конфигурации, для своего прибора должны указать COM порт - СОМ13 (ну или тот который вы создали в СОМ0СОМ) - тогда ваша конфигурация сможет получать данные из ModRSSim
После этого в ModRSSim вы можете менять значения регистров Modbus. Например берете регистр 288, для ТРМ138 это состояние дискретных входов. Меняете значение этого регистра. Эти значения соответственно будут приходить из ModRSSim в ОРС сервер, а потом в SCADA.
Можно сделать чтобы значения значения менялись по определеному закону, используя скрипты. На сайте ModRSSim есть примеры программ.
Создать проект вы можете и без прибора. Просто добавляете теги с привязкой к адресам.
А вот чтобы проверить конфигурацию нужен либо прибор, либо имитационная программа - ModRSSim.
Рассмотрим ситуацию.
Вы создаете систему которая будет опрашивать прибор ТРМ132.
Начинаете ее создавать:
1) Создаете конфигурацию ОРС сервера - добавляете в него теги для опроса Modbus регистров, т.е. тех параметров которые вам нужно опросить.
2) Вставляете ОРС сервер в MasterSCADA и связываете с переменными в SCADA.
Система готова. Теперь вам нужно отладить ее, но без прибора.
Вы запускаете ModRSSim, настраиваете как мы описали выше. Затем в ModRSSim вы можете изменить состояние любого Modbus регистра, любого региона (Holding Registers, Input Registers, Coils). Меняя эти регистры в ModRSSim значения регистров идут в ОРС сервер, а затем в SCADA. То есть вы вручную имитируете ваш прибор.
А что значит у меня сообщение выскакивает оператор не найден, это из-за чего?? Это начинается при запуске программы
Вам нужно выбрать оператора в раскрывающемся списке.
По умолчанию создается оператор sa с правами разработчика.
Посмотрите видеопримеры, там это все разбиралось:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Что то в приборе ТРМ101 лампочка RS 485 не горит, а в мастере ничего не показывает, когда я запустил проект..
Значит некорректные настройки обмена в приборе и в ОРС сервере.
Проверяйте адрес, четность, протокол, исправность конвертера.
После смены сетевых настроек, прибор нужно перезагружать (выключить и включить снова).
Здравствуйте!
Модуль ввода мв110-8дф. Работает в мастер скада, через фб(распаковка 32 битного аналогового сигнала), количество выходов фб уменьшено до 8.
Почему при снятии питания с модуля мв110-8дф состояние выходов фб (распаковка 32 битного) не меняется, создавая тем самым ложное представление о работе удаленного объекта.
В режиме разработки выполните Сервис - Настройка - закладка "Режим исполнения". Установите галочку "Формировать признаки качества выходов на основе качества входов".
После этого выходы будут наследовать признаки качества входов.
Ну так и должно быть - значения стали подчеркнутыми что говорит о нарушении признака качества. В зависимости от того какой признак качества зависит поведение контрола, если например признак качества 24 (нет связи), то будет вопросительные знаки, в остальных случаях - подчеркивание и последнее известное значение.
А вы какое поведение хотите? Можно анализировать признак качества (при помощи модуля "Расчте") и менять цвет контрола, можно скрывать их.
Подскажите пожалуйста, корректно ли ведет себя MasterSCADA под управлением Windows7. Интересуют версии Home Basic, Home Premium и Professional.
Под данными версиями операционных систем MasterSCADA работает корректно.
На ранних версия (до 3.4) требовалось отключать UAC. Сейчас этого не требуется.
Значит если с Home Basic проблем нет, можно использовать его.
На сколько я понял, для функционирования отчетов (MasterReport) требуется Microsoft Office. Так ли это?
Если так, корректно ли все работает на Office 2010?