Резисторы стоят.
Речь идет о резисторах о подтягивании напряжения, когда у Вас стоит много устройств и линия связи длинная.
По поводу звезды - мы всегда проверяем на линию. Это гарантируем. Звезда, из опыта может быть, но с оговоренными выше ограничениями.
-
Извиняюсь господа может быть за глупый вопрос по звезде. Хочется решить на стадии проектирования. Имеется ПЛК160, мастер, необходимо подключить к одной ветке RS485 30м два СМИ-2, к второй ветке 60 м один СМИ-1, к третей ветке 50 м МВ110 и СМИ-1. Можно ли использовать 4-х парный кабель кат.5е и последовательно всё это увязать, подав и вернув в шкаф с ПЛК сигналы? Или лучше использовать АС-5, 3 шт.