заработает ли такая схема? входное 220 в, трансформатор, регулировка само собой фазная, управление или подстроечником или токовой петлей.
Вид для печати
заработает ли такая схема? входное 220 в, трансформатор, регулировка само собой фазная, управление или подстроечником или токовой петлей.
немного ошибся. вот так правильно.
так заработает или нет?
БУСТ не расчитан на подобную схему включения. Трансформатор имеет cosφ отличный от 1. Поэтому у прибора возникнут проблемы с синхронизацией управляющих сигналов на вторичной обмотке относительно питающей фазы (на первичной обмотке).
С наступающим Новым Годом!
вы уверены?
после обеда засканирую схему подобного устройства. если будет много весить куда ее деть?
На мой взгляд работать будет после небольшой переделки:
Управлять сразу по высокой стороне трансформатора (напряжением первичной обмотки).
или еще один вариант:на входа БУСТА ("фаза а" и "N") подайте тоже с трансформатара правда надо 220 на 220 (нечто похожее на стабилизатор напряжения для старых ламповых телевизоров). и тогда сдвига фаз между напряжениями (питания БУСТ-а и нагрузки) удастся избежать.
P. S. Удачи :-)
засканировал. куда отправить?
Отправте на zoya@owen.ru
ушло... жду комментариев
В приведённой схеме включения БУСТ работать будет если на выходе мосте не установлен сглаживающий конденсатор или индуктивность. Иными словами, нагрузка должна быть активной. Однако и в этом случае возможны сбои в работе, а диапазон регулирования будет неполным.