Пишите на support(собка)insat.ru
Скажите, а планируется ли добавить функционал для работы с внешними СУБД? Если да, то когда этого можно ждать?
После выхода 3 версии это будет возможно.
Добрые люди, помогите разобраться.
Пытаюсь настроить МастерОПС для работы с ТРМ202. При использовании ОПС Овен все работает без проблем.
Верны ли настройки??? Где я что упустил??? АС4 висит на СОМ3 скорость 9600. Адрес прибора 1.
Вложение 12652
Вложение 12653
Время ответа мало (20 мс) - на скорости 9600 устройство может не успеть ответить. Повысьте до 1000 мс.
Также нужно помнить, что после смены сетевых настроек в устройстве его нужно перезагрузить (выключить и включить снова).
Повысил. Результат тот же.
Вложение 12674
Вот настройки COM3
Вложение 12675
P.S.: Версия прибора 20-я.
Приложите конфигурацию OPC сервера.
Это уже мои сегодняшние эксперименты. До это стояла скорость 9600 и в приборе, и в диспетчере, и в ОПСе. Сейчас сменил на 115200 везде. Ошибка не в этом. И еще один нюанс. Прибор 2005 г.в. может он только по Овен протоколу работает?