Сейчас, если сервер находится в режиме разработки, то в режим исполнения при подключении клиента он не запускается.
Сейчас, если сервер находится в режиме разработки, то в режим исполнения при подключении клиента он не запускается.
Можно ли использовать одновременно 2 орс? То есть есть 2 орс на 2500 тегов с юсб ключами. Устанавливаются оба, но при добавлении в проект мастерскады виден только один и у того содержимого как будто нет. Можно ли использовать 2 орс на одной машине?
На одной машине нельзя.
А зачем вам нужно два ОРС на одной машине?
Так не получится. Приобретайте Unl версию - у них не настолько большая по цене разница.
орс не считывает передаваемые с плк данные в виде бульевского и uint значения наоборот с мастерскадой через орс можно передать любые значения в плк у меня демо версия на 32 точек
Не совсем понятно что именно у вас не считывается. Посмотрите вот эту тему:
http://www.owen.ru/forum/showthread....bus%28Slave%29
Здравствуйте Скадамастер. Есть вопрос. Используем на работе Universal MasterOPC Server 32 тега. Читаем им данные из ТРМ202, и далее передаем в Мастерскаду. Проблема заключается в том, что сервер не видит запятой в данных. ТРМ показывает значение 4,5 , а сервере 45. Если сделать пересчет, например на 0,1, то сервер обрезает цифру после запятой и показывает 4. Помогите, пожалуйста, где искать причину.
Сервер работает как с целочисленными переменными (int, uint), так и с переменными с плавающей точкой (float, double). Вы используете правильный тип переменной ?
Так же у нас уже добавлено устройство ТРМ202 в список импортируемых устройств (у узла через контекстное меню выбрать "Импортировать устройств"). Почему не использовать его?
Скадамастер, большое спасибо. Разобрались, появилась запитая.