могу, заместо 50мс ставлю 1мс и получаю тормоз. мастер после записи формирует безусловную попытку чтения и пролетает. и тормозит видимо из-за этого. лог взять не могу.
Вид для печати
Планируется ли выпуск подобного приборов с выводом символьной информации на 16-сегментных индикоторах?
Чтобы например передовать полноценные сообщения о технологическом процессе. Несколько таких индикаторов рядом и можно их использовать в режиме бегущей строки. А вообще, что в голову прийдет, то и выводи.
Думаю, востребованное изделие было бы.
Да и на базе СМИ2 не сложно его сделать...
Может кто подскажет, есть ли такие изделия вообще?
да какие проблемы, берете ИП320 программируете её и посылаете с плк бегущую строку :)
Да, можно, но в некоторых случаях избыточный функионал оплачивать не хочеться, когда нужна только индикация.
ИП320 в пульт с кнопками не вставишь. Иногда управление технологическим процессом осуществляют от отдельного кнопочного пульта, на расстоянии от шкафа, рядом с установкой. В данном случае удобно было бы иметь на пульте индикацию режима работы, выполняющегося процесса, и текущую информацию (температуру, массу и пр.).
У нас в шкафу ПЛК110, СП270 и др. Шкаф в закрытом помещении, а пуль в восьми метрах. Морганием, свечением лампочек в кнопках все передать трудно в понятной без расшифровки форме :D
Первым делом можно и СМИ2 попробовать, но в идеале индикация символьная нужна.
это было не конкретное предложение, скорее хотелось передать мысль, что для этого нужно. Думаете добавив в сми символы, цена останется прежней? Как будете различать П и Л, тут не хватит сегментов, нужен другого типа экран и со всеми вытекающими
ЗЫесть ведь и альтернатива, это голосом информировать пока оператор не заткнетЦитата:
Морганием, свечением лампочек в кнопках все передать трудно в понятной без расшифровки форме
Считаю, что адекватно было бы увеличение цены в 1,5 раза.
В этом нет проблем:
.__
|..|
|..|
./|
/ |
Вроде различимо (точки для выравнивания текста в данном сообщении).
Да, об этом не подумал. Однако заморачиваться не хочеться. Честно говоря, не пробовал и не знаю как, а разбераться некогда.
Как вариант приемлем, цыфры выводить на СМИ2, а "подсказки и пр." голосом.
Думал, может уже есть готовые приборы типа СМИ2. Для нашего случая - потимально было бы.
Если кто знает подскажите, плиз!
да не смешно, а это я еще неупоминал, й ц щ ъ ф жЦитата:
В этом нет проблем:
__
| |..../|
| | / |
Наверное, даже 14-сегментной индикации хватило бы...
да да я видел как на трм-ках слово овен пишется :) в полне понятно для молодых людей, а аппаратчику каково вчитываться в это да еще и бегущей строкой
я уже один раз упоминал, видел на заводе стояли плазмы, все прекрасно видно, какой продукт собираются разливать, сколько и т.д. Очень хорошая картинка со звуком для привлечения внимания смены, оператора. Стоимость вполне окупается
А не планируется ли выпуск настенного индикатора с яркими крупными цифрами (высотой 60..120 мм) на базе СМИ2? С высокой степенью пылевлагозащиты, прочным корпусом и достаточно широким температурным диапазоном (-20..+50C), чтобы его можно было вне помещений устанавливать?
Столкнулся с необходимостью оборудовать один из объектов таким вот табло (всего-навсего один параметр отображать, но чтобы его издалека видно было). Пока не нашел выхода, кроме как покупать СМИ2 и курочить его, чтобы пристроить большой самодельный дисплей.
Вернее, альтернативу нашел, но весьма сомнительную. Судя по мутному и бестолковому "руководству по эксплуатации" - очень странное изделие, предположительно санкт-петербургского производства. Функциональный аналог ТРМ201, оснащенный универсальным входом, релейным выходом и интерфейсом RS485 (побочная функция - умеет отображать данные, присланные по сети, протоколы Овен и Modbus). Зачем мне терморегулятор с огромным дисплеем?
Добрый день. У кого нибудь есть рабочий пример ПЛК 1XX + сми2 по овеновскому протоколу? Поддержка овена такими мелочами не занимается, уже неделю не могу ответа дождатся... Чтение с прибора без проблем, запись не идет...
Вы смотрели видеоинструкцию, которая лежит на диске в папке: video?
Спасибо,помогло....
Доброго времени суток, интересует вопрос вывод сигнала с ПКП1Т через комп на СМИ-2. Предложите какие-нибудь идеи.
На диске нет видеоинструкции. Только конфигуратор и РП им
Вот как у меня получилось передать информацию в СМИ2. Есть старая истина: "Читайте мануал"
В панели настроил скорость 9600, протокол МБ-РТУ, переменная типа ворд, адрес 16.
Для ПЛК создаем модбас-мастер, ставим скорость 9600 и тип РТУ.
Потом создаем universal modbus device и прописываем там СлейвАдрес 16.
Создаем Register output module, номер регистра 26 (это для ворда, стр. 32 в мануале), команда 0х06
Если нужно вывести Integer, настраиваем в панели соответствующий тип, и пишем в 25-й регистр.
Назрел вопрос по отображению чисел в СМИ2.
в Конфигураторе выставила режим отображения "00.00". На панели надо отобразить переменную REAL со значением 1.9, а отображается 1.900. Потом, когда значение увеличивается, скажем, до 12.55, на панели отображается 12.55, т.е. все нормально. Подскажите, так и должно быть? Мне бы очень хотелось увидеть реальную цифру, а не дополненную нулями. Может, есть какой-то параметр, который я упустила из виду?
+ к видео о конфигурации СМИ2 в Кодесис. Может, стоит сделать видео, где показывается конфигурация для Modbus?
Вопрос такой.
Можно ли отображать информацию на Светодиодный индикатор - СМИ2 (slave) с Программируемое реле ПР114 (Slave) применив Модуль интерфейсный ПР-МИ485.
Дабы максимально удешевить проект для конечного заказчика связка СМИ2 и ПР114 лучшем образом, для меня бы подошла.
Когда же уже Master обещанный появится в одном из этих девайсов :( Еще год назад обещали.
Если память не изменяет, то это было или на вебинаре про СМИ-2 или про ПР301. Обещали кажется на ПР ModBus Master. Мне все равно где он будет, но пока эти два девайса нельзя соединить. то для меня не понятно зачем они нужны. Так как они ориентированы на самый нижний ценовой сегмент, там где ПЛК и панели не влезают, соответственно странно предлагать использовать ИП320. А раз они не соединяются друг с другом то практически непонятно зачем их создавали. Есть конечно приложения где не нужна индикация и настройка для ПР или для ПЛК где 20 индикаторов, но какую большую нишу мелких проектов вы упускаете где идеально подходит ПР110(114)+СМИ2.
Мои настройки СМИ2 через rs485
[IMG]E:\12[/IMG]
Подскажите, какая скорость изменения информации на индикаторе СМИ2?
Хочу выводить время на СМИ2 с дискретностью 0,1 с, но информация на индикаторе изменяется с большим интервалом времени.
ПЛК150 записывает по времени (100 мс) 4 переменных в СМИ2: 2 - по 16 бит; 4 - по 32 бита. Время (в секундах с точностью до десятых) передается в формате REAL.
Подскажите настройки UMD для данной задачи.
Выставил:
Max timeout - 100;
Work mode - By poll time;
Polling time - 100;
Amount repeat - 1.
Попробуйте использовать ModBus.lib с групповой записью всех регистров сразу (16 команда). Иначе боюсь у вас ничего не получится. Polling time - это пауза между записью отдельных регистров, т.е. на полный цикл обмена у вас уходит где-то 0,5 сек.
Даже когда оставляю одну переменную REAL в канале UMD, информация не обновляется достаточно быстро.
При настройках UMD (скорость 115200 бит/с):
Max timeout - 50;
Work mode - By poll time;
Polling time - 25;
Amount repeat - 0,
обновление информации на СМИ2 происходить минимум около 0,3 секунд (чуть больше). Наверное это предел для СМИ2...
По этому поводу в документации ни чего не нашел.
Добрый день!
Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2
Есть 5 штук индикаторов.
Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
Почему не работают остальные?
Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.
P.S.
Настройки все верные (учитывая что один работает)
Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.
В настройках интерфейса пробовали выставить Framing time 50 мс?
А может настройки не применились для "неработающих" индикаторов. Когда игрался со СМИ2 у меня такое было. Команда Aply используется при записи отдельных групп параметров. Чтобы не путаться я конфигурирование СМИ2 делал на заводских настройках, когда мигает надпись на индикаторе после удержания кнопки "Сброс". Записал сетевые параметры, опять перешел на заводские, затем записал основные параметры, опять зашел через заводские настройки и проверил, что все корректно записалось в прибор. При этом связь устанавливал с конфигуратором через АС4.
Еще проверьте, что установлено в расширенной группе параметров, которые открываются по нажатию кнопки "Дополнительно".
Кстати, какова типа переменную передаете?
Framing time ставился и 10, 20, 50 и 100
Настройки сохранились, так и настраивали со сбросом. Потом опять читал и проверял.
Переменные передавал и Integer и Word.
Самое интересное - почему один работает, а остальные нет?
Кстати, какая версия прошивки у СМИ2?
Насколько помню, версия прибора 1.12 (В конфигураторе показывает при проверке связи)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для протокола Овен, число Word. Читать из СМИ2 на ПЛК значение индикатора WORD получается, записать нет. Пример с видео с диска для Float прогнал, нормально. Даже через широковещ. команду прот. Овен -255, тоже идет на 2 шт. СМИ2. Для WORD же записи LAST error -343, причем независимо от хеш-имени , что для val.W? что для любого другого буквосочетания. Попробовал также в СМИ2 настроенную под WORD записать и считать Float, тоже идет, правда с ошибкой -81.
Для WORD пишу команду Unsigned variable(Write), 2 byte, в адресе -16, в Hash name-val.W. Спасибо
Добрый день.помогите советом или примером как правильно подключить к 15 трм101 индикаторы СМИ 2.нужно показания с 15 трм101 вывести на второй этаж.К том подключены разные датчики температуры ,давления