А есть аналог СМИ 2, но с большим размером цифер?
Нашел самостоятельно.
Вид для печати
А есть аналог СМИ 2, но с большим размером цифер?
Нашел самостоятельно.
Или будут ли хорошо видны цифры индикатора с расстояния 3-4 метра?
День добрый.
Индикаторы нужны для установки на мойку самообслуживания. Заказчик требует красного цвета индикаторов.
Добрый день.
Сделали систему управления энергетическим котлом. На БЩУ все основные показания выводили через СМИ2. Получилось около 40 шт.
Все работает отлично. Прибор не нуждается в метрологической поверке. Заказчик очень доволен.
Я б понял для дискретного вывода - но 1 и 2 для сми2 - гланды автогеном через ж.
Сами функции 1 и 2 - кастрированные 3 и 4.
хм, может и так, но: состояние =0 индикация OFF; =1 индикация ON (плохо что нет диагонали, но хоть так).
Странный вопрос.Цитата:
А с какого расстояния видны цифры индикатора?
В темноте?, в тумане? ночью ? днём? какое зрение у наблюдающего в очках или с биноклем ?
Мне с моим зрением и на светофоре цифры видны с 10 метров только.
Что могу сказать по СМИ2 , табло яркое, красное, в помещении хорошо видно даже при сильном свете с окна или от ламп, насколько могу судить даже на улице "засветки" не будет по крайне мере с того растояния что я могу видить метра 3-5 наверное. =)
Скажем так цифры видны лучше чем такого же размера красная надпись на чёрном фоне. если её разместить на экране смартфона.
По поводу показывания цифровых данных СМИ2 мне кажеться очень удачная штука. правда если вы хотите выводить текст то тут будут некоторые сложности скачайте документацию по СМИ2 и посмотрите таблицу соотвецтвия символов на экране и текста.... получается почти как у Хищника =) вообщем для не больших сообщений типа "А100" или "Е050" будет норм . а что то другое типа "Мама мыла раму" будет очень не четабельно. ну и он для этого не предназначен. с выводом числовых данных справляется на 150%
незнаю как устроенна начинка но если бы можно было включить "зелёный" режим и "красный" режим у одного индикатора - это было бы хорошо, хотя для "аварийных" ситуация предусмотренно мигание. я думаю "Красный" и "Зелёный" цвет для разных диапазонов значений, произвели бы хорошее впечатления на конечного заказчика проектов. Вдруг это не сложно и не дорого ? ну опять же не знаю как устроенна начинка .... просто как "идея из народа" =)Цитата:
Нужен ли индикатор зеленого цвета?
Использовали электронные реле давления, у которых можно было запрограммировать изменение цвета индикации красный/зеленый по уставке. Так что теоретически возможно.
Здравствуйте. СМИ2 как слейв. Подскажите, как восстановить вывод информации после обрыва связи? СМИ2 моргает, и сбрасывается только после отключения или нажатия кнопки сброс.
Здравствуйте Влад
У меня ПЛК160 и СМИ2 (несколько штук) работают по RS-485-1 проверял, связь обрывал потом восстанавливал СМИ2 сами без перезагрузки начинали выводить данные мб на восстановление связи нужно время.. ну там сек 30-120 ?
ПС: мне кажется это не технический раздел форума. тут общие пожелания и разговор про функционал размеры крепления прибора. попробуйте по читать в других разделах форума
про вывод данных при помощи СМИ и не только http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=23
про эксплуатацию где то тут http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=10
Возможно админы и сообщество тут ответят тоже.
И как скоро ожидать 2х цветный СМИ?
Здравствуйте, подскажите как вернуть заводские настройки СМИ2 v2.06c. кнопкой сброс прибор переходит в режим FAct, но из конфигуратора на заводских настройках нет связи.(Ранее связь этой кнопкой восстанавливалась) Перед этим перевел прибор в режим Master ModBus RTU, и все связь пропала.
Вопрос как установить связь с конфигуратором или при помощи какой другой программы перестроить СМИ2 в этом состоянии.
Павел, версия конфигуратора последняя? Преобразователь интерфейса работает исправно?
Конфигуратор для надежности скачал с сайта версия 1.0 build 12, преобразователь АС4 нареканей тоже небыло. До того пока не перевел СМИ на Master работало более менее стабильно (переключение на заводские сбросом) как выставил Master так все конфигуратор не смог больше связаться с СМИ. Пытался делать как стр.12 РЭ не чего не вышло. И вообще непонятно что значит установить dEu.r =0 , если просто установить и выйти сбросом то как останется новая уставка, а если нажать записать то так как нет связи с СМИ то и записать параметр неудается
А ОС какой версии? Попробуйте подключится на другом ПК.
ОС ХР, попробовал на нубуке ОС ХР и другом ПК с ОС Win7, результат тот же, нет связи. Может как то слетели заводские настройки СМИ так, как надпись FAct не мигает , а просто светится.
Светится всегда? Выйти в рабочий режим кнопкой сброс можете? Если нет, тогда нужно отправлять панель в СЦ.
В рабочий режим кнопкой сброс выходит и вроде опрос ведет смотрел программой Modlook но так и не разобрался как эта прога работает. При включении режима Fact опрос прекращается (перестают меняться циферки в Modlook) при включении раб. реж опрос возобновляется (цифирки в Modlook меняются). Я имел ввиду то что в мануале указано что надпись FAct мигать должна, а уменя она светится (в режиме заводских настроек FAct).
Ситуация странная. Первый раз такое вижу. Если нет никакой возможности подключиться. то все-таки в СЦ.
Добрый день. Столкнулся с такой неожиданной ситуацией. Поставил штук 30 индикаторов СМИ2 на производственную линию для оперативного управления. Уже при запуске выяснилось, что они так ярко светят, что работать практически невозможно. Если секунд 10 смотреть на индикатор, то потом с минуту перед глазами все с синеватым оттенком. Пожаловались все, кто пытался работать. Требуют как-то уменьшить яркость.
Я посмотрел в мануал в надежде, что яркость как-то регулируется - такой функции нет.
Есть ли какие-то штатные средства уменьшить яркость? Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Затемненная пленка как на стеклах авто ...должны помочь
Здравствуйте Андрей
привожу номера шести приборов
- 49514160402105796
- 49514160402105145
- 49514160402105144
- 49514160502111514
- 49514160402105769
- 49514160402105794
всего приборов 26, нужно ли привести все номера?
Добрый день. Конфигурировал СМИ2 через прилагаемый конфигуратор после перевода СМИ2 в режим мастер не могу вернуться обратно на слейв. В режиме fact связь есть, но при попытке записать параметры пишет "ошибка записи параметра aply входная строка имела неверный формат" соответственно параметры не переписываются и при возврате из режима fact опять режим мастер. Что я делаю не так?
Здравствуйте, получил наконец то свой СМИ2 из СЦ, в чем причина потери связи при переводе в режим Мастер не указали. Вообще никаких отметок в паспорте СЦ не сделали, так что в чем причина остается загадка. Произвел тестирование прибора все ОК. Попутно выявил баг программы конфигуратора, невозможно из конфигуратора записать отрицательное и не целое число. Так же обнаружил что число в формате float необходимо передавать старшим байтом вперед [32107654].
Мне требуется для опроса прибора МД-4М (Монитор двигателя) СМИ2 в режиме Master Modbus RTU данные в регистре типа float, но чередование битов в посылке [10325476]. Вопрос можно ли изменить чередование бит в СМИ2 в режиме Master Modbus RTU, если да то каким образом.
Добрый день.
Сейчас закончили работу над прошивкой СМИ-2 (v 2.07) и новым билдом конфигуратора (18). Добавили выбор порядка следования байт.
В настоящий момент находится в тестирование.
Вложение 27241
Прошу прощения.
Приборы выпущены в 4 месяце 16 года. Уже после доработки.
Была жалоба, что индикаторы наоборот не видно в прямых лучах солнечного света.
Вроде жалоб на яркость пока не возникало.
Уменьшать яркость на уровне прибора мы пока не планировали. Стоит рассматривать другие методы работы, если изображения слишком яркие.
Вообще, в СМИ-2 было бы полезным перед выводом на индикацию добавить два коэффициента - сложение со знаковым флоатом и умножение на знаковый флоат. Тогда при использовании в режиме мастера его можно использовать для вывода отмасштабированных значений.
Просто куча таких устройств. Например ПЧ выдает обороты двигателя но не выдает частоту вращения рабочего органа после редукции. А так отмасшабировали и все.
Еще было требование заказчика на устройстве отображать ток двигателя в процентах от номинала, аналогичная проблема.
Такой вопрос? А как сделать чтобы показания мигали когда например буду менять уставку?
СМИ2 – куплен был около 1,5-2 года назад
sla.P Период опроса, x100 мс (sla.P) Byte Допустимые значения от 0 до 255
уменьшал его уменьшал, уменьшил до 1 , показалось задержка все одно большая (работает Мастером)
сделал 0 , и он стучит в канал практически без тайминговых зазоров ()
решил вернуть назад, FAct загорается но на запросы конфигуратора уже не отвечает (вижу три посылки на адаптере и сплошные "ошибка чтения параметра")
перезапускаю - опять молотит в канал , ни один слейв (в том числе эмулятор) не понимают запросов
думал сгорел 485, или адаптер 495 ,
но адаптер проверил, с другими девайсами RS-485 связывается
с самого СМИ2 в рабочем режиме - сыплется практически беспрерывные посылки ("Rx" светится без останова и осцилл подтверждает)
в режиме FAct молчит
как реанимировать ?
Добрый день!
При эксплуатации тестового образца устройства выявлена задержка ответной реакции модулей СМИ2.
Проведенные измерения показали: независимо от скорости передачи данных, время от начала посылки пакета по шине RS485 до "появления" информации на индикаторе изменяется в диапазоне примерно 20мс. — 300мс.
Прошу Вас сообщить:
1) Возможно или нет настроить серийные приборы СМИ2 так, чтобы время реакции не превышало 100мс?
2) Возможно или нет поставить партию индикаторов СМИ2 в количество 300шт с временем реакции не более 100мс.?
Благодарю!
Измерения.
Прибор: FLUKE125. №3480308
Фотоэлемент: кремниевый, закрытый полупрозрачным пластиком.
ПО: Конфигуратор СМИ2.
Методика измерений.
Канал A осциллографа подключаем к шине RS485, канал B — к фотоэлементу.
Устанавливаем ждущий режим работы осциллографа с запуском по переднему фронту сигнала канала A.
Фотоэлемент располагаем над вторым-третьим разрядами индикатора.
На различных скоростях обмена (115200, 38400, 19200, 9600) передаем на индикатор поочередно целочисленные значения "0" и "8888". Курсорным методом измеряем время от фронта сигнала в канале A до изменения уровня сигнала в канале B. Данные заносим в таблицу.
Измерения проводим с значениями параметра "Задержка ответа прибора" равными 45мс и 5мс.
Благодарю Вас за ответы!
На завод обращался. Ответ: время реакции СМИ2 не нормируется. Пробую подключить народные массы :-)
Назначение устройства - показать куда и сколько должен положить оператор. 0,3сек - большая задержка, заметная для оператора.
Про методу.
Передавал поочередно 0 - 8888 для того, чтобы осциллографом, к которому подключен фотодиод, отследить момент изменения визуальной информации на индикаторе относительно начала отправки команды по RS485.
Про обработку ответа не скажу - надо будет посмотреть. Используем собственное ПО и библиотеку OWEN_IO.dll.
Но должно быть так: СМИ2 сначала выполняет команду (выводит информацию на индикатор) и только потом формирует ответ. Важно, чтобы для человека была незаметна задержка между действием на компьютере и включением соответствующего индикатора. Сейчас основной вклад в задержку - это время от отправки команды по RS485 до изменения состояния СМИ2.
Про превышение человеческой реакции
Может быть неправильно понял вопрос: задержка 100мс - ото 0,1 сек.
На сколько знаю, нормальным для молодого человека считается время реакции на световой раздражитель от 180 до 200мс.
Отправил в личные сообщения данные своих измерений.
Интересно будет сравнить.