Здравствуйте, подскажите где скачать прошивку СМИ-2 (v 2.07) и новый билд конфигуратора (18). Или все еще тестируется.
Вид для печати
Добрый день!
Вновь обращаюсь за помощью.
Установлено 8шт. СМИ2 с адресами от 91 до 98.
Протокол MODBUS RTU.
Задача: одной командой передавать различные значения на разные СМИ2.
Реализация - "Широковещательная команда записи" (стр. 26 ИЭ).
Вопросы (см. стр. 28 ИЭ):
1) что такое "Количество запасаемых регистров"?
2) как рассчитывается "Количество запасаемых регистров"?
3) что такое "Количество байт данных"?
4) как рассчитывается "Количество байт данных"?
Разобрался.
1), 2) Четыре двухбайтовых регистра на каждый СМИ2. Кол-во регистров = кол-во СМИ2*4
3), 4) Общее кол-во передаваемых байт данных = кол-во регистров*2
Работает.
Здравствуйте,
скажите, есть ли какой-то результат по указанной теме?
также замерял при помощи секундомера - обновления на экране идут с периодом 300 мс (данные при этом прибор воспринимает гораздо быстрее, отклик по Modbus идёт с задержкой всего 20 мс)
можно ли как-то уменьшить время обновления данных на дисплее?
для отображения PV значений 300 мс еще куда ни шло. Но тут решил использовать для задатчика - нажал кнопку "больше" - число побежало вверх, отпустил - остановилось. И напрасно - при обновлении данных 300 мс это использовать просто невозможно ((
Спасибо.
Тоже поэкспериментировал на СМИ-2. Изменения на индикаторе на видео снимал, потом время реакции фиксировал. Тоже около 300 мс получал. Основной вклад в задержку отображения вносить периодичность изменения состояния индикаторов.
Для моей задачи 300 мс тоже много. Считаю для СМИ-2 нужно 100 мс установить и все будут довольны.
Будет доработка СМИ-2 в этом направлении?
Кто-нибудь почуствовал преимущество СМИ2 перед СМИ1? При неизвестной цене на СМИ2 ничего не понятно зачем. Просто красивый?
а давайте предложим 13мс, тем более что результаты есть https://habrahabr.ru/post/209776/
я как раз и против всяких дополнительных уменьшений времени, индикатор же не экран кинотеатра, зачем ему 24 кадра в секунду, картинка плавно менятся всёравно не будет. И ладно бы был какой то процесс обработки можно было бы вести речь об уменьшении времени опроса, так здесь же просто информативное отображение
Добрый день! У меня аналогичная ситуация как и LordN. На одном порту модуль аналогово ввода ICP DAS M-7017 RC и 8 СМИ2. СМИ работают по широковещательной команде записи и выдают очень много ошибок в сеть. Такое чувство что СМИ отрабатывает и посылки модуля ввода, потому что количество ответов превышает количество запросов. П.С. без СМИ модуль ввода работает без единой ошибки.
Идея для СМИ-3
К СМИ-2 добавить сенсорные кнопки (зоны на плексигласе) "+" "-" для модификации параметра (можно еще пьезоизлучатель для подтверждения нажатия). Это уже будет ультрадешевая панель оператора.
Ранее мы применяли СМИ-1, но отказались от очень замороченной модификации параметра оператором. Люди были крайне недовольны неудобством ввода чисел.
Сейчас применяем СМИ-2 и две кнопки подключенные к ПЛК. Тут все стало понятно, никаких нареканий нет.
Уставка=20, а надо ввести 60. Оператор нажимает кнопку 40 раз. Ну ок. Зато ультрадешево.
Дратути, а как это раньше делали? Нажал капу - значение побежало с ускорением.
Добрый день, при перепрошивке СМИ2 на версию прошивки 2.06 отображает LoAD. Связь установить не могу. На кнопку сброс не реагирует. Использовал прошивку SMI2_2_06_fw.exe. Подскажите, что можно сделать. Спасибо
Направьте устройство в сервисный центр.
Найти ближайший можно здесь:
https://owen.ru/servisnie_centri
Извиняюсь, чуток не по теме:
Когда выпустите температурный датчик по RS 485 Modbus RTU ?
У китайцев есть.
Вот аналог китайского https://razumdom.ru/catalog/modbus_r...rtu_rs485/783/
А зачем?
Вернее сказать, надо выпускать целую линейку на разные температуры. И смысл?
Теоретически, можно сделать таблетку в головку. И вроде я такую таблетку видел.
Температурный датчик с Modbus - это ПВТ-10 или ПВТ-100
Коллеги, приветствую!
Возникла какая-то непонятка со СМИ2. У нас их 4 штуки с адресами 16,17,18,19. Связь по Modbus-RTU, 19200, 8-N-1, все Slave. ПЛК110[M02] передает на них информацию, но она периодически отображается не на всех приборах, например, на приборах с адресами 16 и 19 отобразилась, а на приборах с адресами 17 и 18 нет, ну и в других сочетаниях такая ерунда. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Добрый день.
Попробуйте в настройках интерфейса установить Framing Time = 50 мс:
Вложение 47976
Ок, спасибо, попробуем!
Приветствую всех.
Помогите разобраться.
На столе ПР200.24.5.1.0 и три штуки СМИ2
уже часов 6 не могу заставить СМИ2 хоть что-то изобразить.
за это время узнал что надо джамперы 2 штуки внутри ПР200 переставить в положение МАСТЕР, не помогло
отключил два индикатора, но даже на одном не получается.
брал проект со странички с описанием СМИ2, на индикаторе вечно |- -|
индикатор в заводских параметрах, кроме адреса.
смущает что в СМИ протокол выставлен ОВЕН, а вот в настройках 485-го в OL есть выбор только ASCII/RTU
подскажите куда копать?
Логично же что протокол одинаковый должен быть. Используйте и там и там ModBus RTU.
не очень логично, я хотел и там и там протокол ОВЕН, а его вообще нельзя выбрать для мастер режима в ПР200.
меня смутило что конфигуратор терял связь как только я менял протокол в СМИ.
ну а полностью выбесило то, что в доке на СМИ не приведены настройки для протокола в части порядка следования байтов, это вообще фиаско.
разобрался я в общем.
на дефолтных настройках СМИ2 и ПР200 работать никогда не будут.
поменял протоколы везде на модбас рту,
конфигурировать СМИ надо переключив в режиме настройки
спасибо
Протокол Овен нужен только для конфигурирования. Сам Овен НЕ рекомендует его использовать. По сути протокол Овен это динозавр который рано или поздно неминуемо умрет. Зачем Вы хотели его использовать - вопрос.
обычно проприетарные штуки содержат полезные плюшки, к тому же во всех доках на него ссылаются.
полистал доки не нашел упоминаний о том что протокол этот не стоит использовать в работе, а только для конфигурирования.
ваши аргументы я понимаю и принимаю, вот если бы эти две строки были в документации, то вопросов бы не было.
Приобрели СМИ2-М. На компьютер с Windows 7 Prof установили Owen Configurator версии 1.24.129.0 вместе с драйверами. При подключении СМИ2-М по USB система не может найти драйвер устройства. В диспетчере устройств AT32 Virtual Com Port с желтым восклицательным знаком (Для устройства не установлены драйверы (код 28)). В разделе Порты виртуальный ком порт появился.
Три раза переустанавливал все по-всякому: результат не меняется. Что делать?
В конфигураторе устройства СМИ2-М нет (куча других приборов ОВЕН имеется).
После подключения USB кабеля выходит окошко "Установка драйверов. Программное обеспечение для устройства не было установлено. AT32 Virtual Com Port"
Установил конфигуратор на ноутбук с Windows 10. Все заработало. Но на 7-ку на двух компьютерах драйвера не встали.
Попробуйте на тех ПК драйвер вручную поставить:
https://ftp.owen.ru/SMI2_M/AT_Virtua...ll_V1.0.31.zip
Мне помогло отключение обязательной проверки подписи драйверов.
Не могу настроить обмен. Помогите, не понимаю, что происходит. Я хочу подключить SMI-2 к преобразователю частоты Yaskawa V1000 в качестве мастера и считать выходную частоту.
Настроил частотник: адрес 11 (OB hex), скорость 9600, без проверки четности, 8 бит данных - стандартные настройки. Проверил физику - преобразователь отвечает на запросы.
Настроил SMI-2 как показано в примере работы с ПЧВ, только поменял адрес устройства и адрес данных. Смотрю, что SMI-2 шлет.
Должен слать [0B][03][00][24][00][01][C4][AB]
А шлет вообще непонятно что: [E9][F9][FF][B7][FF][FD][77][2A]
Индикатор показывает нули (0.000)
Пробовал менять настройки, но ничего похожего на Модбас запрос не увидел. Куда копать?
Извините, SMI2-M