Значит остававшийся будет сидеть в потёмках. :D
Так после того как первый человек выйдет из комнаты свет погаснет.
Вид для печати
На AB целый нефтяной завод запрограмировал и обслуживаю, на АВ такой фигни с адресацией нет, как на Овне...............напряг ответить? при любом варианте все просто, просто нужно знать алгоритм вычисления каждого параметра.
Вот почему такая вещь происходит?
Овен ПЛК 160 + МВ160-16ДН (адр5 - модбас)
у МВ160-16ДН адрес первого входа - 80, у последнего - 95 - все работает
По описанию модбас до 247 адресов, задаю МВ160-16ДН адрес 247. должно получиться, что адрес первого входа у МВ160-16ДН -3952, последнего 3967. В итоге связь с модулем есть, а сигнал о подаче питания на вход нет
ОВЕН не склоняется, какоге икса я должен отвечать упырю, который не проявляет уважение ни кому, кроме своей персоны. Вопрос у Вас был про время, а не про адресацию. Вы не только в математике не сильны, Вы читать документацию даже не можете, адрес прибора никакого отношения не имеет к адресу регистров. Прибор с адресом 247, точно так же будет иметь адрес битовой маски в 51 регистре, как если бы он имел адрес слейва 10
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1744.pdf стр.49
Со словами полегче, не хочешь отвечать, не отвечай; я про время не спрашивал, а про максимально возможное количество модулей, в математике посильнее тебя буду, лучше бы рассказал как правильно вычислять адреса. (ну не знаю я как это делается в модбас, всю жизнь работал с АВ)
PS - за ссылку спасибо
Адреса чего?
Входов модулей.
К примеру адрес у МВ160-16ДН - 247
в параметрах контроллера - создаю Universal modbus device (Module slave adrres- 247), далее прописываю Register unput module, в это параметре адрес для первого входа какой будет? (и как вычисляется? хотя бы ссылку)
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1744.pdf по этой ссылке инфа уже для знающих людей, для меня просто набор непонятных значений...................ведь должен же быть какой то алгоритм и правила адресации)
Это то я сделал. Если присвоить мв160-16дн адрес 5 - все получается. В этом случае адрес первго входа 80, последного 95 (всего 16 входов).
В описании к устройству написано, что максимальный адрес (я так понимаю - устройства) 247. Каждое устройство занимает 2 байта (16 бит).
ТАк и получается, если у мв160-16дн адрес 5, то 16*5=80 (первый вход); +16 = 95 (последний вход)
Если у мв160-16дн адрес 247, то 247*16=3952 (первый вход); +16 = 3967 (последний) - так не работает
Так............. что-то я путаю адреса регистров и приборов.............