На какой архитектуре построены ПЛК 304, 308, 323 ?
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет-помощь.
1) Как можно в CODESYS V3.5 SP5 язык программирования LD сохранить вводимое значение чтоб оно сохранялось при выключении питания,
ну и соответственно когда включишь панельку прошлое вводимое значение уже было и не изменённым ну и не сброшенным.
2) И также для вводимого значения с кнопки для таймера
3) И как можно это подключить, желательно визуальный пример.
За ранее благодарен
Прилагаю скриншот
Вложение 15690
многим наверное пришло, я так решилЦитата:
условие На входе установлены два дискретных датчика: один снаружи комнаты, другой внутри. Когда срабатывает сначала внешний датчик, затем внутренний, это означает, что человек зашел в комнату.Когда срабатывает сначала внутренний датчик, затем внешний, это означает, что человек вышел из комнаты.
Задача1: Если человек вошел – включить свет, Если человек вышел – выключить свет.
Задача2: Необходимо считать количество людей, заходящих и выходящих из комнаты.
Форумчане, как рассчитать, какое максимальное количество модулей (например мв110-16д) можно подключить по протоколу modbus к плк 160
минимум(требуемый_период_опроса / время_опроса_модуля, 32 + число_повторителей_на_интерфейсе × 32, 240) × число_свободных_интерфейсов_на_ПЛК
На скорости 38400 время опроса одного 16Д будет 8-16 мс.
smk1635, а если в комнату зашли 3 человека, затем 2 вышли :confused:
ИлиПохожий вопрос был ровно год назад http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123161Цитата:
Вполне может быть такая ситуация, когда человек подошел к комнате (пересек внешний датчик), а потом передумал входить и вернулся.
Решение было там же http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post123176
Вложение 15701
Немного подправил предлагаемое там решение(добавил включение/выключение света).
Вложение 15702
Такие задачи люблю делать на SFC, очень наглядно виден алгоритм.
Посмотреть результат:
ЗЫ. Второй проект с подсчетом посещений