Вы веткой форума ошиблись.
По вашему вопросу - вы сами задаете в настройках нижнюю и верхнюю границу, что туда напишете то и будет показывать.
Вид для печати
Вы веткой форума ошиблись.
По вашему вопросу - вы сами задаете в настройках нижнюю и верхнюю границу, что туда напишете то и будет показывать.
Здравствуйте, прошу помощи у знатоков. Нужно, чтобы переменная b была равна TRUE 10сек, затем переходила в FALSE на 5 сек, и так по циклу. У мну получилось вот это (во вложении). Но загвозка в том, что цикл должен начинаться с b:=TRUE, а не с b:=FALSE.
util.lib/blink
Спасибо, добрый человек!
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, на контроллере ПЛК110-30 какую максимальную частоту меандра можно получить на быстрых дискретных выходах?
Из описания не совсем понял. Время переключения из 0 в 1 и обратно 0,02 мс. при этом мин. цикл программы 250 мкс.
Ребята!!! Помогите разобраться пожалуйста! Только-только начал изучать Codesys, представляю скриншот программы, вопросы следующие:
DI1 - включение попеременной работы "кнопок включения насосов 1 и 2"
даю TRUE на DI1 - все в норме, цикл идет как надо, насосы работают попеременно. даю FALSE на DI1 - цикл продолжается. Как бороться с этим???? Мне нужно чтоб насосы отключились (цикл прекратился). Я понимаю, что причина в том что нижний триггер подает 1 на блок OR, тем самым цикл продолжает работать. Я не знаю какой другой блок можно применить (AND, =, EG и т.п. - не подходят) и не знаю как можно отключить или подать 0 на триггер (какой командой/действием?)
Заранее спасибо за ответы!!!
Скриншот у Вас не загрузился. Может это хотели?
Вложение 12237
Вложение 12238
Вот моя пародия программы))
Прикольно, Blink в Codesys и в OwenLogic работают по разному :)
В первом цикл начинает с true а во втором с false :) да еще и в первом при входе Enable равным false состояние выхода сохраняется а во втором нет.
Надо будет запомнить при переносе из одной среды в другую. ОВЕНу за это незачет.
Подскажите пожалуйста каким образом обратиться непосредственно к количеству циклов:
Хотелось бы на входе CU счётчика задать количество циклов.