%.2f
я зевнул
Вид для печати
%.2f
я зевнул
Для отображения двух символов после запятой в переменной REAL записывается % 3.2f . Где число после точки указывает на количество знаков после запятой
Не обязательно 3, это я привел как пример
Добрый день! Пытаюсь связать ТРМ251 и ПЛК150 через протокол OWEN для программирования ТРМ. Необходимо задавать уставку, время задержки и время роста. Помогите советом или ссылками на похожие темы. Спасибо.
Посмотри раздел Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485 http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13257808
Вложение 18067
Вот пример
Перед тем, как вставлять переменные, вставь сначала OWEN Slave. В котором и укажешь адрес прибора
Прочитайте в конце концов инстукцию. В ней приведены хэшь-коды для всех переменных.
Прочитал и не раз инструкцию. Добавил owen slave, float variable, задал адрес трма и переменную уставки 1 программы 1 шага. Стоит 300, а показывает ноль. Хэш нэйм SP поставил. https://pp.vk.me/c628816/v628816903/60b/4VDvO321dNg.jpg
Может кто кинет ссылку на подробное описание работы с протоколом OWEN, или видеоурок. Спасибо!
А что ТРМ251 может работать мастером?
Вложение 18069 вот нашел
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой при программировании ПЛК63.
При попытке залить проект в контроллер, CoDeSys выдает ошибку "The max. number of POUs on the target is 512! The current number set in the programming sistem is 256."
Пытался менять таргет файлы, переустанавливал CoDeSys, проблема не меняется.
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
Версия прошивка ПЛК63 - 1.94 10 0с
Не верный таргет для данной прошивки. И прошивка безнадежно устаревшая. Давно идет 2.12.
Скачайте, прошейте и все зальется.
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689
Там для замены прошивки нужен какой то переходник (для DBGU разъема), где его найти, и есть ли другая возможность замены прошивки.
Переходник идет в комплекте с контроллером.
Спасибо за подсказку, буду искать переходник.
Не факт что зальется. Там реально есть ограничение по кол-ву POU в силу скудности процессора и ОЗУ. Поэтому если товарищ цепанет к проекту половину Oscat то проект не зальется. В силу этого обычно нет смысла покупать ПЛК63/73 с лицензией М.
Тогда зачем Вы упорно пытаетесь использовать в конфигурации ПЛК Owen Slave
Когда нужно использовать Owen Master?Цитата:
Прочитал и не раз инструкцию. Добавил owen slave, float variable, задал адрес трма
Вложение 18077
Так что в моем случае можно сделать ???
Или забыть об этом ПЛК, жалко ведь :(
Если нет переходника - обратиться к любому дилеру, он перешьет.
Мучениями в течении 10 мир проект с Оскаром чудесно собирается.
По очереди добавлять нужные ФБ в проект.
Все, разобрался уже. Подключил трм251 к плк150. Появился другой вопрос: возможно ли программно задавать режим работы трм251 с плк? После завершения программы технолога необходимо вернуть трм в режим работы. Вот попробовал таким образом, но не работает. В чем косяк?Вложение 18084
Еще нужна перемычка для очистки FLASH
А переходник нужен для удобства.
А зачем, если он идет в комплекте с контроллером?
[QUOTE=ASo;170240]А зачем, если он идет в комплекте с контроллером?[/
ну да... это же плк, а не atmega или arm.
глубокие познания железа не нужны :)
http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie
КС-1, вроде же речь об этом кабеле?
они оба подойдут. перемычка (в ней отличие между этими кабелями) в этом случае не опрашивается.