Расчет в студию.
Какие типы и значения у Speed_slave_procent, Speed_slave, Speed_master?
Вид для печати
REAL все типы значений
У вас в IF, счёт происходит два раза. Переменная up_slave не сбрасывается, а должна сбросится после одного цикла.
Либо после рассчёта, но до конца IF, поставьте up_slave:=False;
либо через R_TrigКод:R_TRIG1(CLK:=up_s , Q=>up_slave ); (* Или с триггером *)
IF up_slave > 0 THEN
slave_zadanie := slave_zadanie + (master_zadanie * Delta_zadanie / 100);
(*up_slave:=FALSE; *) (* Или со сбросом *)
END_IF
Вложение 63370
Что это за библиотеки и где их взять? Ни гугл, ни яндекс не знает. Спросить и разраба проекта тож нет:confused:
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в сodesys 2.3 объявить массив переменных с одинаковым инициализированным значением у всех. В Cosesys 3.5 это работает вот так: ARRAY[0..max_index] OF INT:=[32(100)];
В 2.3 выпадает ошибка "3760".
как-то не сталкивался ранее, поэтому буду новичком
достался по наследству вот такой конфиг
в обычный RS485 вставлен UMD c ТСР настройками
Вложение 63428Вложение 63429
по факту имею нули, хотя мамой клянутся, что всё было настроено и работало
поскольку вещь вторичная, пока за это спроса не было, слейвом пока не занимался и не смотрел.
Но скоро надо что-то будет показать.
Эта штука будет работать в таком виде, когда слейв настрою или надо отдельный Мастер делать?
что-то мне подозрительно такая конфигурация в стиле "фьюжн"
п.с Автора запытать не могу, что хотел этим сказать - не знаю, говорят сидит в бегах то ли в солнечном батуми, то ли в лучших традициях понаехов, колхозом таких же "конфигураторов" снимает комнату у Эрдогана
куда-то пропали ответы:confused: а они были
вопрос на 5 с плюсом
какой порядок байт во Float у ОВЕНа? где искать в какой документации? кроме невнятной галки в настройках связи с панелью - не нашёл ничего