Конкретнее интересует каким образом записать время в память контролера.
Вид для печати
Вы забыли про быстрые выходы.
Александр, мы не можем читать Ваши мысли...
Вам нужно запомнить время в энергонезависимой памяти, чтобы, к примеру с него начать. Тогда просто объявляете переменную как Retain, или Вам надо вести файл архива...
Мне нужно зафиксировать время срабатывания дискретного входа, для ведения журнала событий. Извините за некорректность вопросов :) я только начинаю разбираться в программировании
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.:confused:
Есть ПЛК100-220.РМ, GSM модем ПМ01-24.АВ, кабель К7, не хватает пока что
мозгов как все это настроить и сконфигурировать например для отправки SMS при срабатывании первого входа. Заранее благодарен!
Aleksys, тут примеры, выбирайте
SanyaCF диск плк, файл PLC_Configuration_OWEN.pdf, стр.62 модуль архиватор
Спасибо большое за ответ!
подскажите пожалуйста, корректно ли указывать в Global_Variables прямой адрес входных/выходных переменных, например
out AT %QX2.1 :BOOL;
т.е. имею ввиду будут ли переменные присваиваться к входам/выходам при объявлении их в Global_Variables или для их присваивания к вх/вых они должны указываться только в Variable_Configuration?
vooodooo22, корректно, сам всегда так делаю, более того, с прямыми адресами переменные можно объявлять даже просто в разделах VAR программ либо вообще пользоваться прямыми адресами вместо переменных
Спасибо! ;)
Подскажите пожалуйста как конфигурируется модем ПМ-01 в проекте CodeSys для отправки сообщений?
ПМ-01 соединен кабелем К7 с портом RS232 ПЛК 100, заранее благодарен!