Смешались в кучу кони, люди ... :)
Адрес устройства (модуля) Вы задаёте сами. Диапазон от 0 до 247.
А вот адреса регистров жестко прошиты в модуле. Вы их ни как изменить не можете. Какому входу или выходу какой регистр соответствует и написано в руководстве. Ссылку давали выше.
Допустим у Вас 3 модуля дискретных. Адреса модулей Вы решили допустим задать - 2, 5, 34. И надо считать состояние входов. Забирать значение будем маской.
Согласно руководству, если не ошибаюсь, маска входов это регистр 51.
Соответственно опрос ведем:
Первый модуль - адрес устройства -2, регистр - 51.
Второй модуль - адрес устройства -5, регистр - 51.
Третий модуль - адрес устройства -34, регистр - 51.