Здравствуйте. Есть проект линия приготовления смеси для формования огнеупорных кирпичей методом прессования. В этой линии 42 дозирующих бункера и передаточная весовая телега которая собирает рецепт.Линия работает на plc110-60 owen, codesys 2.3
Меня не до конца устраивает скорость отрабатывания дозирующих устройств. Проверил цикл контроллера по модулю статистики - 2,5....2,8 мсек. Предполагаю что проблема кроется во времени скана модулей ввода-вывода по rs485. Количество модулей 37, есть аналоговые и дискретные, скорость обмена 115 кбит/с, подключены на два плеча интерфейса примерно поровну. Вопрос в следующем, возможно ли в codesys 2.3 организовать опрос модулей таким образом, чтобы в каждый момент времени опрашивались только те модули которые в данный момент участвуют в технологическом процессе. Спасибо
Пишите опрос модулей используя библиотеку modbus.lib и опрашивайте нужные модули когда вам нужно.
Добрый день, проект во вложении.Вложение 50723
Всем здравствуйте!
В приложении РЭ пункт "В. Подключение входных устройств и схемы выходных элементов контроллера"
Я правильно понимаю на входную клемму S/S можно подавать напряжение как со стороннего источника питания так и со встроенного?
И еще ответьте пожалуйста на тупой вопрос для чего клемма N/C ? в РЭ этого нет ))))
Про S/S - правильно, про N/C- Not Connected
День добрый!
ПЛК 110 подключается с модулем ввода MB 210 по сети Ethernet
Подскажите, как сделать, чтобы при пропадание связи (между ПЛК и модулем) срабатывала определенная логика? Как проверять пропадания связи?