Подскажите пожалуйста как лучше связать работу двух ПЛК-100, чтобы один был мастером другой слейвом.Интерфейс,протокол,и какие для этого настройки нужно сделать?
Есть ли инструкции по такой настройке?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста как лучше связать работу двух ПЛК-100, чтобы один был мастером другой слейвом.Интерфейс,протокол,и какие для этого настройки нужно сделать?
Есть ли инструкции по такой настройке?
Вероятность того, что Treal окажется равным именно 01:00, а не 01:00:00.0002 или 00:00:00.9987, довольно мала. И форматирование строк в визуализации исходные переменные не округляет. Строгое 0:00 возникает с куда большей вероятностью, т.к. это начальное значение. Если вам нужен единичный импульс в 01:00, то надо сделать, например, триггер типа R_TRIG по условию Treal >= 01:00 и снимать сигнал с его выхода Q.Цитата:
Подскажите почему при не выполнении условии, когда Tvkl1=00:00 сигнал проходит, а если поставлю другое значение например Tvkl1=01:00, условие тоже не выполняется и сигнал как и ему положено не идет, а при 00:00 он почему то минует равенство и выдает сигнал? Treal системное время.
1) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность счётчик импульсов CTU сбрасывать несколькими входами %IX, маркерами %MX, реализация в релейной логике соответственно.
2) Подскажите пожалуйста, как реализовать одновибратор с регулируемой по времени длинной импульса.
Я не понимаю почему он выполняет равенство если переменной присвоены нулевые значения(которая является уставкой),а текущее системное время идет и оно ни как не равно 00:00, а программа как будто считает, что системное время = уставке...
Вложение 16780
"Я не понимаю почему он выполняет равенство если переменной присвоены нулевые... "
Или я дебил или дальтоник. На картинке выходящее - черный ?
Спасибо большое Валенок, всё получилось.
Извините за назойливость, теперь получил следующую проблему, Счётчик импульсов CTU необходимо сбрасывать как нормально открытыми так и нормально замкнутыми контактами. Вот что то не соображу как реализовать, сименсовские стереотипы мешают, там вытаскиваешь "картинки" с контактами и подключаешь их к reset счётчика.
Правой кнопкой и Negate. Ну или если есть возможность выражение написать, то NOT перед нормально-замкнутыми.
1.Есть такая возможность.
2.В моём примере правда мультивибратор, но от этого суть не меняется.Вложение 16790