Доброй ночи. Подскажите, где почитать про кодесис HMI. Интересует работа в полноэкранном режиме- как,, где, цены ...
Вид для печати
Доброй ночи. Подскажите, где почитать про кодесис HMI. Интересует работа в полноэкранном режиме- как,, где, цены ...
Лицензия для CoDeSys HMI ранее стоил 200 евро.
https://www.codesys.com/products/cod...ation/hmi.html
Добрый вечер нужен программный код Выполнить проект по управлению станцией водоподготовки в интегрированной среде разработки (IDE) CODESYS V3.5.
Алгоритм работы
Изначально емкости №1 и №3 пусты. По сигналу датчика давления и нижних уровней включается насос №1 и клапан Reg_0 (в П режиме). Вода поступает в бак №1. При достижении среднего уровня подача воды прекращается.
По сигналу среднего уровня открывается клапан Reg_1(в П режиме) хлор в течении 5 минут поступает в бак. По истечении указанного времени клапан закрывается и включается привод смешивателя №1.
Смешивание выполняется 5 минут, после чего клапан Reg_4(в П режиме)открывается и первично очищенная вода поступает в емкость3.
При достижении среднего уровня включается Reg_2(в ПИД режиме) и смешиватель №2, в емкость дозированно поступает хлорид натрия. Смешивание производится до достижения раствора рН - 7.0, после чего клапан Reg_3(в ПИД режиме) подает подготовленную воду в барабан котла ТГМП. В проекте предусмотреть блокировки, защиты и текстовые сообщения по режимам работы. При снижении уровня реагента ниже уровня в емкости подача осуществляется насосами №3 и №1 по датчику уровня.
Комплектация установки:
Насос №1(дискретное управление).
Насос-дозатор №1 (дискретное управление).
Насос-дозатор №3 (дискретное управление).
Смешиватель№1 (дискретное управление).
Смешиватель№2 (аналоговое управление).
Двухпозиционный клапан Reg_0 (дискретное управление).
Двухпозиционный клапан Reg_1 (дискретное управление).
Двухпозиционный клапан Reg_4 (дискретное управление).
Регулирующие клапаны Reg_3 и Reg_2 (аналоговое управление).
Емкость №1 (Предварительная очистка).
Емкость №2 (Накопитель хлора).
Емкость №3 (Накопитель натрий хлора).
Запутался с написанием кода. Прошу помощи. Я как понял нужен пид регулятор чтоли написать?
Софья56, вы пишите в раздел ПЛК (среда CoDeSys V2.3) с вопросами по среде CoDeSys V3.5)
Кроме того выкладываейте свой проект, писать новый вам никто не будет. Пид регуляторы как правило берут готовые из биб-ек.
В петропавловсе-камчастком полночьЦитата:
Добрый вечер
всем нуженЦитата:
нужен программный код
вы даже не снизошли до того, чтобы переписать ТЗ своими словами и тупо его скопипастилиЦитата:
Выполнить проект по управлению станцией водоподготовки в интегрированной среде разработки (IDE) CODESYS V3.5.
выполнить проект - это работа. За неё надо платить.
Если вы рассчитываете, что здесь за вас сделают вашу работу и бесплатно - вы ошибаетесь
и да - вы ошиблись разделом.
День добрый ! Произвожу опрос по RS485 Ардуино-Устройство.Данные по регистрам: 01 - Чтение Диф.Давление ,02 -Чтение АтмДавление ,03-Чтение Температура 04-Чтение Весы,05-Запись СервоДвиг. При опросе через ОвенOPC все происходит четко ,данные корректны и с адресами все понятно.Вложение 65112 При подключении к ПЛК-100 не получается добиться понятного обмена.
Вложение 65113 Данные получается принять с 4х регистров при этом наблюдается как бы смещение,т.е. данные с 02го идут на первом адресе ,03 на втором 04-на третьем ,а на четвертом адресе присутствуют данные с регистра 01. При добавлении пятого адреса на запись обмен по нему начинает идти,но по четвертому проподают данные с регистра 01. Разъясните пожалуйста "куда копать"Вложение 65114
В какой-то теме такое недавно было. Там тоже была библиотека для Arduino, которая отдавала регистры с нуля, а не с 1.
Вот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37051