Доброе утро! Чтобы не плодить новых тем, подскажите пжст. как попроще сменить платформу проект на ПЛК 110 (СТАРОМ) перейти на ПЛК110 М02, чтобы только внести переменные в конфигуратор, возможно ли это. Спасибо.
Вид для печати
Доброе утро! Чтобы не плодить новых тем, подскажите пжст. как попроще сменить платформу проект на ПЛК 110 (СТАРОМ) перейти на ПЛК110 М02, чтобы только внести переменные в конфигуратор, возможно ли это. Спасибо.
Можно сменить целевую платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и набить конфиг руками. Можно сменить платформу, нажать стандартная конфигурация в Дополнениях и перенести конфиг с помощью программы, но потребуется правка, на 1 странице сама программа и инструкция, на 2 странице написано как править при переходе со старого на новый https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
kondor3000 спасибо большое, помогло..
Имеется задача подключить к ПЛК110 по RS-485 (Modbus RTU) семь устройств. Устройства не от фирмы ОВЕН. Буду читать и записывать 16-ти битные слова во внутренние регистры внешних модулей. Подскажите, каким образом можно контролировать канал связи – свободный он или занят для посылки данных на удаленное устройство? У меня будут ситуации, когда нужно сразу нескольким устройствам необходимо выдать команды по сети.
Если записывать через конфигурацию, то контролировать ничего не надо. Добавляете 7 штук. UMD, каждый со своим адресом слейва, ставите запись по изменению. Добавляете cколько надо Registr Output со своими именами, функция записи 0х10. При изменении любого регистра ( нескольких регистров) производится последовательная запись в устройства, время поставьте 10 мс. Если адреса регистров подряд и их много, можно сделать групповую запись.
Спасибо. Если это так, то мне нравится такое обращение с каналом в ПЛК ОВЕН. Значит, ПЛК сам занимается слежением за каналом. Буду пробовать.
Добрый день.
Работаю с ПЛК160. Создал Modbus TCP Slave. А можно ли создать Modbus TCP Master ? Т.е. может ли ПЛК быть в одной сети и Master и Slave.
Может.
Modbus Maser - Universal Modbus Device и выбираете адрес/порт запроса.
Добрый вечер.
Правильно ли сконфигурирован Modbus TCP Master ?