Выложили бы скрины настроек, было бы быстрее. А так только гадать, то ли адрес регистра не тот, то ли функция не та, то ли настройки UMD не верны. Ещё возможна неверная настройка UMD для записи, так что выкладывайте оба.
Вид для печати
Замените команду чтения с 0х02(по умолчанию) на 0х01
Вложение 58072
ЗЫ
Команды (функции) Модбас, которые поддерживает панель
Скрытый текст:
Добрый день! Спасибо, что откликнулись. Выкладываю фото настроек.Вложение 58087
Вложение 58088 Не получилось все вместе.Вложение 58089Вложение 58090Вложение 58091Вложение 58092Вложение 58088
Я полностью следовал мануалу и конечно, менял команды ;-)
Проблема в том, что я не могу получить состояние бита на панели. Пробовал в режиме ПЛК мастер и ПЛК слейв. Управлять битом получается, а получить его состояние - нет. Т.е. переключатель переключается, но я не вижу это в конфигурации. Скрины привожу уже в режиме слейв.
Ну вы даёте, в первом вопросе писали ПЛК110-60(М02) master + панель СП310-Р slave.
А скрины выкладываете все наоборот, Панель-мастер + ПЛК-слейв. Вы уж определитесь для начала.
По выложенным скринам почти всё правильно, только нет Порта 485 ВООБЩЕ, его надо добавить в модбас слейв и настроить!!! И как у вас тут что то работает непонятно.Вложение 58093
Дописал. Извиняюсь. Скрины в режиме слейв.
В RS 485 проверьте установку модбас RTU
А теперь заливайте обе программы, подключайте и в онлайн подключении смотрите и управляйте.
Да в режиме панель мастер, должны быть подключены все слейвы прописанные в программе, иначе будет панель тормозить. Лучше на время удалить все кнопки и дисплеи для модулей не подключенных к панели.
Ага, вот так правильно. Не первый раз по кругу переделываю :)Вложение 58095