Есть нюанс. Выход ПР может не потянуть три ТТР. Т. е. необходимо замерить ток потребления трех параллельно включенных входов ТТР при поданным на них 10 вольт, и сравнить его с разрешенной нагрузкой для выхода ПР.
Данная система не требует ТТР именно с аналоговым управлением. У таких ТТР есть одна неприятная особенность - они создают помеху в сети, что может вызвать проблему у других устройств. Предпочтительнее использовать ТТР с дискретным управлением 3-32VDC и контролем перехода через ноль. Но тут уже особенность ПР - в них нет транзисторного выхода. Однако, если ПР не на гарантии, то выход есть. Я в подобных случаях просто выпаиваю реле из платы, а те контакты, которые идут на обмотку реле подключаю к контактам ПР, где были контакты реле. Далее это все подключается к ТТР (группе ТТР).
Красным показаны изменения.