индикатор "работа"
здравствуйте. заметил следующую особенность работы плк 150-и.м. при включении прибора загораются все индикаторы и постепенно тухнут, вместе с ними тухнет индикатор "работа". помогает нажатие кнопки "сброс". проблема повторяется если оставить прибор выключенным на несколько дней.
кто знает как справится с проблемой?
-
чуть более подробно пожалуйста описание проблемы, что за чем делали... и лог терминала выложите или пришлите пожалуйста
-
-
подержать плк включенным в сеть как минимум 3 часа, чтобы полностью зарядился аккумулятор.
-
Вложений: 1
сегодня опять включил прибор ситуация та же. вот только индикатор "работа" на этот раз не потух.
последний раз (6 дней назад) прибор был подключен к сети около 3 часов. удалось получить лог терминала, который и выкладываю.
спасибо за советы.
-
так в общем лог чистый...